请教仓库配电
ren_f
ren_f Lv.2
2007年06月15日 17:05:27
只看楼主

GB50016-2006第11.2.5条规定,配电箱及开关宜设置在仓库外,最近做了个二层仓库,一万多平,把所有的照明配电箱都移到外面也不好控制呀,再说二层怎么办?

GB50016-2006第11.2.5条规定,配电箱及开关宜设置在仓库外,最近做了个二层仓库,一万多平,把所有的照明配电箱都移到外面也不好控制呀,再说二层怎么办?
sjg6843
2007年06月15日 19:28:24
2楼
请注意用词是“宜”。我想这么大的仓库总有附房的吧,那么可把配电箱及开关设置在附房里。
回复
ren_f
2007年06月16日 09:47:32
3楼
我们这的审图办只要是宜的你也应该是。呵呵
这个仓库其实是将来用来做出租厂房的,根本没什么附房,真是难办。
回复
sjg6843
2007年06月16日 11:25:44
4楼
那就没办法,只好做个防水箱防在仓库外墙上了.
回复

相关推荐

APP内打开