(求助)该热水系统存在巨大问题如何解决?
manjia12
manjia12 Lv.2
2007年06月15日 16:36:49
只看楼主

这个系统是这样的:从地下1600米深处抽取地热水,然后送给小区使用,因为该小区是别墅排屋类,要求是24小时不间断供应热水。所以回水管不能直接排放,但也不能重新被加热使用,所以直接输送到相邻的温泉浴场使用。现在该设计中,假设小区热水最大使用量是25T/H,温泉最大小时用水也暂估25T/H,选用的地热水泵扬程为140米,流量为60T/H,功率为45KW,变频的功率也为45KW。问题是:小区总是有低谷用水时期,也许在半夜4点的时候用水量非常少,只为5T/H,如果保持打开龙头即为热水,那么热水需要不断在循环中,所以地热泵需要几乎24小时开启。即使变频,可以调节流量,但是一点都不能减少该水泵的大量能耗。

这个系统是这样的:

从地下1600米深处抽取地热水,然后送给小区使用,因为该小区是别墅排屋类,要求是24小时不间断供应热水。有没有什么好办法,可以调节低谷用水量,而又节能?

我本来想加一套变频供水装置,如冷水常用的那种,可是气压罐基本都是隔膜式的,对热水并不太实用。同时因为热水毕竟和冷水不一样,还要保证温度。如果加保温水箱和水泵系统,水箱需要承压,而且不能起到自动调节的作用。

或者在回水管上加一套回水泵,当温度低于多少度,比如43度,才开启循环,大于47度,就停止循环?又因为这不是完整的热水循环系统,所以当回水泵运行的时候,一定需要供水泵也循环才可以,那么还是起不到节能的作用。

兄弟们,怎么办,才好呢?
免费打赏

相关推荐

APP内打开