求助!关于IP防护等级的应用
xws0519
xws0519 Lv.2
2007年06月15日 16:35:04
只看楼主

目前在谈一个项目,业主要求低压盘柜的IP防护等级很高,我想知道有没有这方面的盘柜IP防护等级使用地点的标准,以便谈的时候可以把业主的要求降底一点,这样可以好做一点。

目前在谈一个项目,业主要求低压盘柜的IP防护等级很高,我想知道有没有这方面的盘柜IP防护等级使用地点的标准,以便谈的时候可以把业主的要求降底一点,这样可以好做一点。
免费打赏
gxtr01
2007年06月15日 17:23:19
2楼
好像没有吧,没有见到过类似的文件。
回复
linx8849
2007年06月15日 20:45:25
3楼

我见过要求IP54的,可能是有病。
回复
xws0519
2007年06月15日 22:09:23
4楼
我他妈现在提供的盘柜是安装在室内的,他要的就是IP54!所以我想看看有没有什么规范把这个等级降下来的.
回复
caoaijun302
2007年06月16日 08:00:29
5楼
IP54?,那可是防尘防溅的要求呀,有什么理由做这么高,脑子进水啦!!!!
回复
hwc_wy
2007年06月16日 11:26:24
6楼
要看使用地点和环境的,没有具体的一定要什么多高防护等级,只是从使用性和安全性要求最底要达到的防护等级
回复
皇城刀哥
2007年06月16日 15:52:05
7楼
只要他出得起钱,金子的都给他做,看他还要不要!哈哈
回复
linx8849
2007年06月16日 16:52:47
8楼

通常是设计院设计的,甲方又不太懂。难办。
回复
wangjinhai2007
2007年06月16日 17:42:50
9楼
IP分类体系通过一个数字来表明外壳对抵抗冲击和粉尘及水侵入的保护。
第一位数 防固体物侵入的级别
0 无防护
1 防护大于50mm的物体(如手)
2 防护大于12mm的物体(手指)
3 防护大于2.5mm的物体(工具或导线)
4 防护大于1.0mm的物体(导线或细棍)
5 防护足以造成危害的粉尘的侵入
6 尘密
第二位 防水侵入的级别
0 无防护
1 防护滴水(如凝结液)
2 防护滴水,下滴倾斜角度小于15°
3 防护喷洒水,倾斜角度小于60°
4 防护来自所有方向的溅水
5 防护来自所有方向的水柱
6 防护水塘或高压水柱
7 浸于水中150mm-1m深防护水的侵入
8 埋入水中,适合连续浸于水中。
回复
goto950
2007年06月16日 18:38:07
10楼
要看使用地点和环境的,没有具体的一定要什么多高防护等级,只是从使用性和安全性要求最底要达到的防护等级
回复
成套毛毛
2007年06月17日 12:52:32
11楼
9494
回复