高层x+5或y-5位移比不满足如何调整
xgr718
Lv.12
2007年06月15日 15:33:38
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
高层x+5或y-5位移比不满足如何调整
高层x+5或y-5位移比不满足如何调整
免费打赏
jhwmym
2007年06月15日 17:08:07
2楼
改变结构刚度分布来调整,如加大边榀梁柱.或边榀不变减小中间刚度.
回复
wcllss
2007年06月16日 09:16:38
3楼
平面布置要合理,刚心和质心尽量接近,以减少扭转.
主要是调整好剪力墙的位置及长度.
回复
xgr718
2007年06月16日 20:45:56
4楼
也是加大周边,减少中间的刚度吗
回复
yangch115
2007年06月16日 22:52:00
5楼
说明有扭转了,整体调整一下刚度,减少扭转
回复
sdk841210
2007年06月18日 08:21:36
6楼
你看看+5%、-5%哪头位移比大,哪头大就说明哪头刚度大
回复
xgr718
2007年07月01日 09:54:22
7楼
标准层满足了,屋顶层不满足,则样调比较好
回复
fangjiashan2006
2007年07月13日 22:36:28
8楼
增加周边的刚度
回复
相关推荐
台风“摩羯”海南高层建筑风灾调研
结构新鲜事
2024-09-24 09:20:11
PKPM高层建模中剪力墙两端两根暗柱合并成一根暗柱
PKPM
2024-09-19 01:34:58
PKPM高层建模剪力墙的参数设置
PKPM
2024-09-13 00:12:36
150米!上海首个钢结构超高层住宅全面封顶
建筑施工
2024-09-11 13:23:58
超高层塔楼变压器运输方案及案例
变压器
2024-09-10 10:45:40
赖特唯一建成的高层建筑将被关闭并进行拍卖,何种因素导致现代建筑遗产命运多舛?
结构资料库
2024-08-29 09:41:34
三天一层的“中国速度”!用“空中造楼机”刷新世界超高层建造速度!
装配式施工
2024-08-28 09:34:02
坐标成都!这个超高层项目迎来新进展
装配式施工
2024-08-28 09:33:20
PKPM高层建模,剪力墙中间出现暗柱
混凝土结构
2024-08-09 00:37:20
高层钢结构施工进度的保证措施
建筑施工
2024-08-06 10:45:05
如何保证高层钢结构的刚度要求?
装配式施工
2024-08-06 10:44:18
碳纤维布加固在高层建筑中的优势,工程人看完收藏了
混凝土结构
2024-07-26 22:13:47
某高层建筑悬挂结构施工关键技术
结构资料库
2024-07-25 10:53:22
高层木结构引领国际建筑新风尚,点击查看全球木结构高层建筑研究报告
结构资料库
2024-07-04 10:59:05
异形钢连桥顺利提升,三座超高层塔楼成功“牵手”
结构新鲜事
2024-06-28 10:48:44
高层住宅消防安全常识,如何防范电气火灾?
防雷减灾
2024-06-27 11:48:54
丑凤麟:某超高层建筑供配电系统设计探讨
供配电技术
2024-06-27 11:40:23
246米!超高层办公 | 设计策略:佛山企业家大厦
建筑方案设计
2024-06-27 10:44:36
超高层电气方案设计实例分享
电气资料库
2024-06-26 13:47:23
高层住宅新古典立面风格浅析
建筑方案设计
2024-06-26 13:39:20
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开