空调水系统水压超过0.7MP
longx1989
longx1989 Lv.2
2012年10月30日 12:15:29
来自于中央空调
只看楼主

请教各位: 现在遇到一工厂,空调系统水管路水压超过0.7MP(有的时候超过0.8MP),及其不正常,请各位献策,谢谢

请教各位:
现在遇到一工厂,空调系统水管路水压超过0.7MP(有的时候超过0.8MP),及其不正常,请各位献策,谢谢
免费打赏
zzm999999
2012年10月30日 14:22:26
2楼
没什么不正常啊,你没说清楚。
回复
cjzshine
2012年10月30日 20:39:21
3楼
没详细的说明
是不是管路堵住了
回复
chachababy
2012年10月31日 08:40:04
4楼
你是不是想说压力突然大了啊,一个原因是管路有堵,水泵需要提供大扬程克服阻力,所以出口压力增大,还有一个原因是有人没事动了定压装置,让泵前的压力增大了,所以出口压力增大。
回复
zyhlyx
2012年10月31日 09:06:53
5楼
定压多少?否则无法判断是否正常
回复
haodangxp
2012年10月31日 15:42:18
6楼
0.7MPa有什么不正常的?
回复
yayuf
2012年11月02日 09:14:46
7楼
0.7~0.8 MPa 为什么就不正常呢,你还是没有说得很清楚吧,如果只是出口压力在一段时间有变化的话,那估计还是管道有堵的可能性较大。
回复
xuanyang.2006
2012年11月04日 20:56:29
8楼
条件太少,看不明白什么状况
回复
qq825927565
2012年11月05日 12:13:43
9楼
泵的扬程多少?风机盘管的运行效果情况?不清楚怎么给您出主意?
回复
chengmei01
2012年11月05日 14:27:38
10楼
顶一下。 。 。 。
回复
liujin.co.163
2012年11月05日 22:26:46
11楼
系统压力高是设备没调好吧,水泵选型的事
回复

相关推荐

APP内打开