有缩进的砌体结构,是不是必须每层设置圈梁,所有墙上都必须设置吗?在线等!!!!!!
有缩进的砌体结构,是不是必须每层设置圈梁,
所有墙上都必须设置吗?
在线等!!!!!!
2楼
急啊,有人在吗?
回复
3楼
怎么没有人回答我啊!!!!!!!!!!!!!!!
回复
4楼
能介绍的详细点吗?
回复
5楼
砌体结构圈梁的设置可以参考建筑抗震规范GB 50011-2001第7.3.3条及第7.4.4条
回复
6楼
缩进的砌体结构?
回复
7楼
5楼应该是标准答案了。砌体结构,圈梁构造柱是必不可少的。为了省钱无可厚非,但是有些东西是不能省的。
回复
8楼
如果地震烈度低(比如6度区),内墙内可以不设置圈梁
只在外墙设置圈梁
但是内墙位置,楼板穿过墙的位置,加设钢筋,相当于设置了一个没有箍筋的暗圈梁
回复
9楼
暗圈梁的我见过.就是楼板端部稍稍做厚一点,加4-12的钢筋.
回复
10楼
同意五楼!
回复
11楼
1 装配式钢筋混凝土楼、屋盖或木楼、屋盖的砖房,横墙承重时应按表7.3.3的要求设置圈梁;纵墙承重时每层均应设置圈梁,且抗震横墙上的圈梁间距应比表内要求适当加密。
2 现浇或装配整体式钢筋混凝土楼、屋盖与墙体有可靠连接的房屋,应允许不另设圈梁,但楼板沿墙体周边应加强配筋并应与相应的构造柱钢筋可靠连接。
小砌块房屋的现浇钢筋混凝土圈梁应按表7.4.4的要求设置,圈梁宽度不应小于190mm,配筋不应少于4φ12,箍筋间距不应大于200mm。
回复