圈梁设置问题
yuerzgr
yuerzgr Lv.7
2007年06月15日 09:52:32
来自于砖混结构
只看楼主

有缩进的砌体结构,是不是必须每层设置圈梁,所有墙上都必须设置吗?在线等!!!!!!

有缩进的砌体结构,是不是必须每层设置圈梁,
所有墙上都必须设置吗?
在线等!!!!!!
免费打赏
yuerzgr
2007年06月15日 09:58:06
2楼
急啊,有人在吗?
回复
yuerzgr
2007年06月15日 10:09:38
3楼
怎么没有人回答我啊!!!!!!!!!!!!!!!
回复
ljc0824
2007年06月15日 19:45:12
4楼
能介绍的详细点吗?
回复
215289886
2007年06月18日 15:11:28
5楼
砌体结构圈梁的设置可以参考建筑抗震规范GB 50011-2001第7.3.3条及第7.4.4条
回复
sxgjg
2007年09月08日 02:13:14
6楼
缩进的砌体结构?
回复
lgyhk
2007年09月08日 10:43:45
7楼
5楼应该是标准答案了。砌体结构,圈梁构造柱是必不可少的。为了省钱无可厚非,但是有些东西是不能省的。
回复
熊猫聊神
2007年09月08日 14:58:42
8楼
如果地震烈度低(比如6度区),内墙内可以不设置圈梁
只在外墙设置圈梁
但是内墙位置,楼板穿过墙的位置,加设钢筋,相当于设置了一个没有箍筋的暗圈梁
回复
berlusconi
2007年09月08日 15:48:53
9楼
暗圈梁的我见过.就是楼板端部稍稍做厚一点,加4-12的钢筋.
回复
wfyangxh
2007年09月09日 22:21:11
10楼
同意五楼!
回复
flyingdog1217
2008年04月04日 08:25:09
11楼
1 装配式钢筋混凝土楼、屋盖或木楼、屋盖的砖房,横墙承重时应按表7.3.3的要求设置圈梁;纵墙承重时每层均应设置圈梁,且抗震横墙上的圈梁间距应比表内要求适当加密。

2 现浇或装配整体式钢筋混凝土楼、屋盖与墙体有可靠连接的房屋,应允许不另设圈梁,但楼板沿墙体周边应加强配筋并应与相应的构造柱钢筋可靠连接。
小砌块房屋的现浇钢筋混凝土圈梁应按表7.4.4的要求设置,圈梁宽度不应小于190mm,配筋不应少于4φ12,箍筋间距不应大于200mm。