3吨每小时纯水设计,帮忙啊
xw819694
xw819694 Lv.3
2007年06月15日 08:56:57
来自于纯水系统
只看楼主

3吨每小时纯水设计,进水为自来水,出水水质电导率要求小于10,我设计的流程为活性炭过滤器、软化器、保安过滤器、一级反渗透,这样的流程是否合理,能否达到要求?

3吨每小时纯水设计,进水为自来水,出水水质电导率要求小于10,我设计的流程为活性炭过滤器、软化器、保安过滤器、一级反渗透,这样的流程是否合理,能否达到要求?

免费打赏
xw819694
2007年06月21日 09:05:00
22楼
我用了海德能的设计软件
回复
yangheshui
2007年06月21日 09:39:33
23楼
怎么排列的,流经距离是多少?
回复
chyamm
2007年06月21日 11:36:20
24楼





支持
回复
xw819694
2007年06月21日 13:18:19
25楼
3*5排列,三个膜壳,每个膜壳5支4040元件
回复
lyflyf988
2007年06月21日 13:44:38
26楼
膜选得太多了12支4寸膜就可以了,你这套设备最简单,按照一般反渗透制作纯净水流程做就可以了,一级出水完全可以达到10个电导以下。
回复
xw819694
2007年06月21日 14:18:46
27楼
我用12支4寸膜计算不够啊,而且我还采用了浓水回流,不然会结垢,采用海德能计算软件
回复
wto143
2007年06月21日 15:02:36
28楼
建议试一试这个:3芯膜壳5支,3:2排列。
理由:
1、5芯太长了,设备不协调;
2、不要回流,否则电导率可能高,回收率降低一点。
3、6吨进水,其中3吨浓水。每支膜壳进水和浓水流量应该合乎要求。
4、为了提高回收率,适当回流也可以了。
另外,自行算一下:用软化器跟阻垢剂比较,哪一个更保险、易操作、经济性好。小型RO前的大部分软化器,工作不很正常。
回复
klshui
2007年06月21日 15:37:56
29楼
一级反渗透处理 够悬的!最好建议用2RO工艺保险!
回复
snowgirlsusu
2007年06月21日 16:26:40
30楼
一级RO不保险,还是采用双级RO!
回复
xw819694
2007年06月21日 18:33:19
31楼
现在用户出水水质要求改了,为出水电导率30,一级RO应该够了
回复

相关推荐

APP内打开