3吨每小时纯水设计,进水为自来水,出水水质电导率要求小于10,我设计的流程为活性炭过滤器、软化器、保安过滤器、一级反渗透,这样的流程是否合理,能否达到要求?
3吨每小时纯水设计,进水为自来水,出水水质电导率要求小于10,我设计的流程为活性炭过滤器、软化器、保安过滤器、一级反渗透,这样的流程是否合理,能否达到要求?
22楼
我用了海德能的设计软件
回复
23楼
怎么排列的,流经距离是多少?
回复
24楼
支持
回复
25楼
3*5排列,三个膜壳,每个膜壳5支4040元件
回复
26楼
膜选得太多了12支4寸膜就可以了,你这套设备最简单,按照一般反渗透制作纯净水流程做就可以了,一级出水完全可以达到10个电导以下。
回复
27楼
我用12支4寸膜计算不够啊,而且我还采用了浓水回流,不然会结垢,采用海德能计算软件
回复
28楼
建议试一试这个:3芯膜壳5支,3:2排列。
理由:
1、5芯太长了,设备不协调;
2、不要回流,否则电导率可能高,回收率降低一点。
3、6吨进水,其中3吨浓水。每支膜壳进水和浓水流量应该合乎要求。
4、为了提高回收率,适当回流也可以了。
另外,自行算一下:用软化器跟阻垢剂比较,哪一个更保险、易操作、经济性好。小型RO前的大部分软化器,工作不很正常。
回复
29楼
一级反渗透处理 够悬的!最好建议用2RO工艺保险!
回复
30楼
一级RO不保险,还是采用双级RO!
回复
31楼
现在用户出水水质要求改了,为出水电导率30,一级RO应该够了
回复