监控、报警和有线电视及各自的电源线路是否能共管敷设
yinxq
yinxq Lv.2
2007年06月15日 08:46:58
只看楼主

如题

如题
免费打赏
yzsldj123
2007年07月29日 09:11:40
12楼
不可以共管敷设,这是常识啊
回复
fang200707
2007年07月30日 12:53:07
13楼
我看过的图纸都是每个系统独立穿管,
回复
ziliaoshi_1
2007年07月30日 21:44:15
14楼
穿管时不允许共管。在桥架里敷设的时候可以走一个桥架,如果电压等级不一样,要根据规范采取隔离措施。
回复
xiao_hanyi
2007年07月31日 13:40:42
15楼


同意,我们做的系统都是这样的
回复
competer2007
2007年10月28日 01:06:54
16楼
报警??是什么报警?消防的吗?如果是,肯定不行,如果不是,见意分开,这样可以减少故障范围
回复

相关推荐