现在正在做毕业设计,大型超市空调设计,用吊装式空调器,请问从新风入口到送风口都应设什么阀门?
现在正在做毕业设计,大型超市空调设计,用吊装式空调器,请问从新风入口到送风口都应设什么阀门?
2楼
这....!
大学四年都学点啥了?
回复
3楼
风机出口设软接、调节阀,各支管再设调节阀。调节阀可选择风路碟阀或者对开多叶调节阀
另外如果有新风机房或者穿越防火分区处设70度防火阀
回复
4楼
是在每台空调器新风入口装70度阀门还是在新风总管上接?
回复
5楼
新风机组的吸入口处,一般都要装防火调节阀。
新风送风支管如果穿过防火墙应装防火阀,如果穿过普通隔墙则不需装防火阀。
防火墙是指分隔不同防火分区的墙体,其厚度一般都在200mm以上。
回复
6楼
现在不明白为什么大部分设计图纸上新风机组入口处都要加防火阀,不知道出于什么样的原因,不穿防火分区,不在机房的话加了有什么用,难道你每一个新风机组还和消防控制中心相连?
回复
7楼
新风机出口加的是70度自动熔断关闭的防火阀,与消防中心不联锁.
回复
8楼
如果在北方寒冷地区,新风吸入管设置电动防冻风阀
回复
9楼
按实际情况考虑!
回复
10楼
这个问题应该向有经验的老师们多学习学习
回复
11楼
和消防控制中心相连的是排烟防火阀,装70度防火阀是考虑起火时,风管不会做为火苗的通道而加大火势。
回复