一二层连体商店,上面住宅,,是否设喷淋
yaoyaoxiong4
2007年06月14日 20:08:49
只看楼主

请教各位:我现在手上有几栋这样的房子,一层是属于临街商铺,二层为商场的,其商场为五六栋房子的二层连在一起的.每栋房子部分的二层面积,不大于1500平方米的,但和别的都连通.建筑说,做个防火门隔开的,保证每个防火分区不超过一千五的.其中有一栋建筑二层超过一千八的,也用防火门隔开的,保证每个防火分区不超过一千五的.三到六层为住宅的.这样的房子,该怎么考虑是否要设置喷淋的.

请教各位:我现在手上有几栋这样的房子,一层是属于临街商铺,二层为商场的,其商场为五六栋房子的二层连在一起的.每栋房子部分的二层面积,不大于1500平方米的,但和别的都连通.建筑说,做个防火门隔开的,保证每个防火分区不超过一千五的.其中有一栋建筑二层超过一千八的,也用防火门隔开的,保证每个防火分区不超过一千五的.三到六层为住宅的.
这样的房子,该怎么考虑是否要设置喷淋的.
免费打赏
owens
2007年06月14日 21:08:56
2楼
可以考虑设喷淋。
因为,一二层按商场考虑。虽然,防火分区面积控制在1500m2,但其总面积超过3000m2还得设。
回复
youwei_hi
2007年06月15日 16:10:26
3楼
防火分隔只是分隔防火分区的,并不能把整个建筑分隔开,所以你所谓几栋实质就是一栋,所以2层面积远超3000,即使防火分隔为不大于1500的防火分区,也没有意义.所以你还是要设置自喷系统的.
回复
yaoyaoxiong4
2007年07月05日 20:12:00
5楼
如果二层商场改为办公楼呢,那是否还需要设喷淋?
回复