求助:变频器故障
zxdfg2002
zxdfg2002 Lv.2
2007年06月14日 18:28:06
只看楼主

各位高手: 我现遇见一个变频器故障,启动变频器空开跳闸,后检查电机线路短路,拆除电机线后正常。变频器是台达VDF-B系列。新的,运行过一次,停了一天,电机线短路是因为再干其他工作时,被损坏。再用时出现上述现象。变频器就没有起动开,上面的空开就跳闸。为什么。变频器没运行,就不会有检测保护。变频器没故障,换线后正常。谁能给解答一下。谢谢了!

各位高手:
我现遇见一个变频器故障,启动变频器空开跳闸,后检查电机线路短路,拆除电机线后正常。变频器是台达VDF-B系列。新的,运行过一次,停了一天,电机线短路是因为再干其他工作时,被损坏。再用时出现上述现象。变频器就没有起动开,上面的空开就跳闸。为什么。变频器没运行,就不会有检测保护。变频器没故障,换线后正常。谁能给解答一下。谢谢了!
免费打赏
lnfd
2007年07月05日 21:08:58
12楼
你换电机线路了?
就是电机线短跑也不应该是空开跳呀?变频器的保护要灵敏多了,你的空开是普通的?什么型号?带不带漏电保护?
回复
zxdfg2002
2007年07月11日 19:30:55
13楼
就换了一根电机线,后就正常了。现在就是不理解,电机线短路也不至于空开跳闸。空开不带漏电保护。
回复
ly-shh2000
2007年07月12日 08:47:55
14楼
如果你这一块接地线没做好,而到电机的线中有一根是和地线短路,这时空开就会跳
回复
zxdfg2002
2007年07月12日 22:20:54
15楼
有道理,分析的不错,有可能就是这块的问题。谢谢了版主!谢谢这段时间的解答!
回复

相关推荐

APP内打开