各位高手: 我现遇见一个变频器故障,启动变频器空开跳闸,后检查电机线路短路,拆除电机线后正常。变频器是台达VDF-B系列。新的,运行过一次,停了一天,电机线短路是因为再干其他工作时,被损坏。再用时出现上述现象。变频器就没有起动开,上面的空开就跳闸。为什么。变频器没运行,就不会有检测保护。变频器没故障,换线后正常。谁能给解答一下。谢谢了!
各位高手:
我现遇见一个变频器故障,启动变频器空开跳闸,后检查电机线路短路,拆除电机线后正常。变频器是台达VDF-B系列。新的,运行过一次,停了一天,电机线短路是因为再干其他工作时,被损坏。再用时出现上述现象。变频器就没有起动开,上面的空开就跳闸。为什么。变频器没运行,就不会有检测保护。变频器没故障,换线后正常。谁能给解答一下。谢谢了!
2楼
看不明白
回复
3楼
我现遇见一个变频器故障,变频器是台达VDF-B系列,运行过几个小时后,暂停用。后启动变频器,空开跳闸数次,后检查电机线路短路,更换电机线后变频器正常运行。版主可给解答一下吗?
回复
4楼
那位高手给解答一下呢?谢谢了!
回复
5楼
可是你自己说的是启动了变频器呀
你的意思是说"虽然启动了,但是没有运行"是么?
回复
6楼
老实说还是有点没听明白
线路短路,变频器起动后没有保护?反而到是空开跳闸?应该是变频器先保护才对呀,等到空开跳闸变频器不是完了?空开是变频器之前的吗?
你能不能再说说清楚?
回复
7楼
停用后。再用时启动变频器时,空开跳,变频器就没有启动开,空开就跳了,后查线路发现电机线短路。拆除电机线后,送电正常,变频器可以运行,试验正常。再接电机运行正常。(台达VDF-B)5.5KW
回复
8楼
空开是变频器之前的吗?
回复
9楼
版主,这几天没上网,抱歉。
空开是变频器之前的。
回复
10楼
变频器多大的容量的?空开又是多大的?
回复
11楼
变频器是5.5KW,空开是25A。关键是已运行过正常。后出现故障后,断开电机线路后,送电正常,后接电机线运行正常至今。
回复