一个五层建筑,从基础开始了
纵横天下
2012年10月29日 22:00:40
只看楼主

本建筑是一个综合办公楼,建筑面积3000平方,五层,耐火等级2,框架结构。往后会继续更新,希望和大家一起进步,谢谢指点,不甚感激。

本建筑是一个综合办公楼,建筑面积3000平方,五层,耐火等级2,框架结构。往后会继续更新,希望和大家一起进步,谢谢指点,不甚感激。

开挖完成1.jpg


定轴线3.jpg


放线4.jpg


基础放线5.jpg


模板进场6.jpg


垫层轮廓线7.jpg


垫层轮廓线放样8.jpg


垫层9.jpg


垫层浇筑完成10.jpg


柱位线11.jpg

免费打赏
种一亩清风
2012年10月31日 21:25:01
22楼
注意施工质量哈,现场基础感觉没有进行机械碾压,同感
回复
勇者无敌
2012年10月31日 21:43:49
23楼
看来工地没有监理啊,甲方也没人管,垫层模板不支,安全防护一点没做啊,真牛!
回复
wangguosong1986
2012年10月31日 21:55:46
24楼
施工质量很重要,施工中预留孔洞尺寸、位置一定要注意
回复
纵横天下
2012年10月31日 22:27:33
25楼
同志们,小弟刚刚出来的,很多东西不懂,你们说的我一定和他们商量改正。但是我相信我们也有做的好的地方的。
回复
zjw59690634
2012年11月01日 07:58:07
26楼
这么做确实容易造成混凝土浪费!
回复
fxfx36
2012年11月01日 08:37:08
27楼
该办公楼平面应该很简单。不知道地基挖完后有没有通知设计、勘察单位进行验槽?有没有进行承载力检测?持力层和地质勘察报告上是否一致?施工质量一般,基底不平。垫层厚度看样子达不到设计要求。基础垫层周边至少要做个模板挡一下吧。
回复
haoj121
2012年11月01日 08:40:59
28楼
兄弟。求教下。你们那是哪里啊。。这什么土质啊
回复
bin237979627
2012年11月01日 08:54:37
29楼
怎么看不到附件
回复
chenjin91
2012年11月01日 09:01:07
30楼
关注,请继续
回复
xushihao123
2012年11月01日 10:10:28
31楼
做地基用吧
回复