想问下阻水钢板的洞要比钢管大还是一样
呆宝小小
2012年10月29日 19:24:52
只看楼主

想问下阻水钢板的洞要比钢管大还是一样例如SC80 我的洞直径开多少?也是80? 因为我想我们说的SC80 80指的内径 所以我还想问下 到时钢管是穿过去的 还是两端分别焊在钢板上 不是穿过去

想问下阻水钢板的洞要比钢管大还是一样
例如SC80 我的洞直径开多少?也是80? 因为我想我们说的SC80 80指的内径 所以我还想问下 到时钢管是穿过去的 还是两端分别焊在钢板上 不是穿过去
免费打赏
友佑
2012年10月29日 21:27:19
2楼
我不专业

个人认为如果能少个接口(就是直接穿过去),不容易损坏绝缘层,导线也好穿
回复
william19988
2012年10月31日 09:50:56
3楼
看了楼主的描述,应该是说的埋在地下室外墙或者人防区的带翼环的防水套管吧。就是在预埋钢管的外面焊接环形(单根)或方形(成排)的钢板,钢板上开孔孔径比预埋钢管略大。至于加工和焊接要求,楼主去查一下标准图集,上面写得很清楚的。
回复
无影
2012年10月31日 10:01:58
4楼
其实这个有图集的,不过具体的图集号我忘记了,呵呵,惭愧~~
止水钢板是要比钢管大的,一般我们在一块厚10mm左右的矩形钢板上开洞,钢板四边到开孔处一般根据钢管的规格,至少要有50mm,钢管是焊接在钢板上的,然后浇注墙体前将这个东西埋在墙里,之后穿线以后再在钢管内部做防水封堵。
回复
ccj8989
2012年10月31日 11:02:39
5楼
我这里的做得很假!加上甲方在干预.................好多都是,
回复
bjlyige
2012年10月31日 13:18:33
6楼
直接焊上去!
回复
zhenshi20561
2012年10月31日 15:02:49
7楼
请问楼主是做刚性防水套管还是柔性防水套管啊!刚性防水套管不是中间一道吗?为什么两侧你还做啊。
回复
五都钱塘
2012年10月31日 18:26:55
8楼
很简单的啊
回复
hqshqs888
2012年10月31日 21:18:10
9楼
带翼环的防水套管,鱼鳞焊!去焊渣!
回复
nanhu006
2012年11月01日 09:16:50
10楼
见了半天也没见个结果,顶了。
回复
guxiao123
2012年11月01日 16:48:30
11楼
当然要比钢管大了。比板小一点。板是嵌在墙里的。