ABB T1N160 TMD160/1600 FFC 抽屉柜中使用,实测电流92A 接线端子温度95度,外壳温度91度正不正常,ABB重庆技术部说是正常的。请高手指点!

ABB T1N160 TMD160/1600 FFC 抽屉柜中使用,实测电流92A 接线端子温度95度,外壳温度91度正不正常,ABB重庆技术部说是正常的。请高手指点!
免费打赏
garryzhu87
2012年10月30日 10:30:16
2楼
运行电流多大?环境温度多高?
回复
dylan3940
2012年10月30日 11:50:19
3楼
很不正常,开关内部都发热,是不是参数选小了?
回复
zlj5165
2012年10月30日 15:43:31
4楼
短时间的话有可能,长时间工作肯定有问题啊。
回复
binwhy
2012年10月30日 16:30:34
5楼
160A断路器,运行电流实测92A GCS柜 室内温度32度,
回复
lingxuct
2012年10月30日 16:53:12
6楼
冒牌货?ABB还会有这样的东西,外壳91℃?环境温度是多少?
回复
atos1234
2012年11月01日 14:02:58
7楼
90几度了,肯定不正常,开关内部温度绝对在100度以上,内部的很多元件都是塑料件,长时间工作会变形的。
我们以前做断路器温升实验,在高低温试验箱内,设置55度,80A的断路器通115%电流,50秒左右,电路断开,断路器外壳94度。拆开断路器检查,发现内部塑料构件(热塑性元件)已经软化变形,无法受力。对于热固性塑料元件,是可以支撑时间长一些,但久了,塑料件脆化,一样会失效。我想,你那个开关用不到3个月,开合闸操作几次就会报废了。
回复
wulais
2012年11月01日 16:32:36
8楼


不可能。你打多次问下,或问别的区域的ABB技术答案肯定不一样
回复
nikerzong
2012年11月02日 13:31:37
9楼
温升没有超过70K正常的,不过160A塑壳降容到90A左右温升应该没那么高的。考虑到塑壳断路器分段触头的接触压力有一定的误差范围导致接触电阻过高,如果温度还是那么高要考虑负载继续降容了,这断路器很有可能是个次品。
回复
nanhu006
2012年11月02日 14:46:35
10楼
这么高的温度还能正常,我看这区管的脑子不正常了。
回复
weng6836
2012年11月03日 13:13:58
11楼
接线温度温升极限80K
塑料外壳温升极限不超过30K
外壳温度居然能达到90
开关肯定有问题
回复