ABB T1N160 TMD160/1600 FFC 抽屉柜中使用,实测电流92A 接线端子温度95度,外壳温度91度正不正常,ABB重庆技术部说是正常的。请高手指点!
ABB T1N160 TMD160/1600 FFC 抽屉柜中使用,实测电流92A 接线端子温度95度,外壳温度91度正不正常,ABB重庆技术部说是正常的。请高手指点!
12楼
应该不正常吧,这么高的温度,就是去掉环境温度也有五六十度,已经超过正常使用条件了,还能正常?
回复
13楼
这是要降多少容量?
回复
14楼
主回路螺丝是不是有虚接?
回复
15楼
不正常,安全起见:换。
回复
16楼
确实,这么还能正常,估计脑子也是吧……
回复
17楼
您好 您验证的断路器是小型还是塑壳?
高温验证断路器根据不同标准应该是输入1.3In或者1.45In吧?
回复
18楼
dylan3940 发表于 2012-10-30 11:50 很不正常,开关内部都发热,是不是参数选小了?外壳温度91太高了,不符合标准;外壳温升应不超过35K,这才是正常的。应该退货
回复
19楼
wyb_1501272478 发表于 2013-7-1 07:39 外壳温度91太高了,不符合标准;外壳温升应不超过35K,这才是正常的。应该退货“外壳温度91太高了,不符合标准;外壳温升应不超过35K,这才是正常的。应该退货”更正一下:正常操作时无需触及的部件(非金属零件)温升是60K。略高1K应该可以过得去。应该可以用的。
回复
20楼
估计导电件用的不是铜的,是铁的哦,标准规定断路器温升不能超过70的,来我们群里交流148363251,低压电器的
回复
21楼
好说正常,那个什么叫不正常,如果去掉环境温度也有五六十度,你问问那个ABB的人是不是开关榕化了叫,不正常!
回复