怎么计算楼板传至墙体的荷载值?
okkljd7788
Lv.2
2012年10月29日 16:03:27
来自于
砖混结构
+
关注
取消关注
只看楼主
板自重:2.5kN/m2
板自重:2.5kN/m2
免费打赏
蒙面鱼
2012年10月29日 21:47:03
2楼
左边按双向板传力,右边按单向板传力
回复
xiongxian198999
2012年11月02日 11:49:32
3楼
同意楼上的,如果为了简便计算的话,可以直接将左边墙体长度的一半和右边一半面积所受荷载加载到墙体上。不过值略微偏大,不追求精度的话,可以采用。
回复
年华似水流
2012年11月05日 21:34:37
4楼
这个有技巧啊,2楼说的不错 予以采纳吧!但是感觉还是有略微的差值影响!
回复
lb994
2012年11月19日 10:51:05
5楼
学习了,谢谢
回复
yangwuchong521
2012年11月20日 10:32:18
6楼
pkpm中荷载输入不是有导荷方式 45度角传递的