讨论关于电气外网,电缆井,手孔井问题
halton_zhang
2012年10月29日 15:59:13
只看楼主

讨论关于电气外网,电缆井,手孔井问题:一般是每栋建筑物设一个手孔井 还是每单元都设

讨论关于电气外网,电缆井,手孔井问题:一般是每栋建筑物设一个手孔井 还是每单元都设
免费打赏
lele198306032424
2012年11月09日 08:46:30
22楼
,学习了,这是个好帖子!
回复
红苹果
2012年11月09日 09:29:16
23楼
这个我同意,哈哈哈
回复
bobodemoo
2012年11月10日 12:20:28
24楼
入户线引入处可以考虑设电缆井并与入户穿墙引入管沟通。
回复
garfield99zhao
2012年11月13日 11:46:04
25楼
一般主干线上是人井,建筑物前面的叫入户井,如果你进户的电缆截面小,根数少,手孔井就行,入户的电缆大,根数多就老老实实的做人井。
回复
lilie912
2013年11月18日 12:35:35
26楼
学习了~谢谢~
回复
吾西
2015年12月25日 16:54:58
27楼
学习学习 谢谢了
回复

相关推荐

APP内打开