求教:ZR-KVVP2-22-450/750V-2*6用作电源线 合适么?
upc507
upc507 Lv.6
2012年10月29日 15:15:03
只看楼主

现场一台电动阀,急需供电电源,现场剩余电缆只剩ZR-KVVP2-22-450/750V-2*6,求教该电缆可以用作电动阀的供电电缆么?

现场一台电动阀,急需供电电源,现场剩余电缆只剩ZR-KVVP2-22-450/750V-2*6,求教该电缆可以用作电动阀的供电电缆么?
免费打赏
智库
2012年10月29日 15:31:00
2楼
从省事的角度看,用是没问题。
除了大材小用也没什么。
截面大了,有没有敷设问题?
回复
北方郎
2012年10月29日 16:36:36
3楼
临时用可以,现场做好接地保护。
回复
upc507
2012年10月29日 16:36:46
4楼
是呀,就是感觉有点浪费呀,敷设时没有问题的,走的槽盒。这个控制电缆使用有什么规范么,斑竹大大?
回复
智库
2012年10月29日 17:03:00
5楼
如果只做电源电缆,也没什么特别的。一个是耐压够,一个是截面够就行,显然这个电缆够了。
做电源线,屏蔽可以不用。进入电动阀的接口地方要处理好。