电梯底板不落在基础底板时,怎么计算,板一般做多厚,,配筋按最小配筋率吗? 能否做成120mm
电梯底板不落在基础底板时,怎么计算,板一般做多厚,,配筋按最小配筋率吗? 能否做成120mm
2楼
电梯底板要是和基础底板的高差不是很大时,可以用素土夯实起来后做一构造底板,150厚左右!如果高差很大,那要根据电梯样本提供的底板的力来计算。
回复
3楼
按混凝土规范上板冲切计算厚度!
回复
4楼
一般住宅电梯地板,做250厚,双向双层层14@150钢筋就够了
回复
5楼
电梯厂家一般不允许电梯底坑下为空,必须填实,原因是防止电梯的对重钢丝绳发生问题导致对重脱落后砸穿地板造成危险(虽然对重脱落的情况发生的几率几乎为零),我目前这个项目有8台电梯地板下为人防区域,不可能填实,只能在对重导轨上加安全铅,很贵的,日本三菱的每个要3万多RMB.如果要电梯地板的做法,可能要计算一下,与电梯的行程和载重有关的.