卫生间和厨房排水管能否合用一根立管
jingliwa
jingliwa Lv.2
2007年06月14日 09:40:53
只看楼主

复式楼中1、2层是一家,3、4层是一家,设计中1、3层为厨房,2、4层为卫生间,请问排水管能否合用一根立管。

复式楼中1、2层是一家,3、4层是一家,设计中1、3层为厨房,2、4层为卫生间,请问排水管能否合用一根立管。
免费打赏
ldl4101026
2007年06月15日 14:38:04
12楼
楼上说的不错,规范说要分设立管,哪位能说一下厨房排水要单独出户吗?我见很多厨卫立管共用横干管的
回复
jimhe252
2007年06月15日 15:07:43
13楼


让建筑专业的改图纸,明显不符合规范要求嘛!!!
回复
lyg81_2004
2007年06月15日 17:17:05
14楼
立管不行,住宅部分干管可以,属于污废合流。
回复
kkkuuu
2007年06月16日 00:01:41
15楼
实践中可行,但规范上不允许。我碰到过不少住宅办公合用的综合楼,挺复杂,分设立管实现不了,只能合用,审查办也不提什麽。
回复
gs85
2007年06月16日 00:36:48
16楼
不可以
回复
elevenheart
2007年06月16日 08:05:20
17楼
你最好分设立管这样避免臭气污染,提高卫生条件.
不过我们家的房子一起的,因为就一墙之隔,并没有说独立排水管道系统
回复
lb68400003
2007年06月16日 11:28:18
18楼
我晕死了啥,找了好久没找到02S515,不知道在这里下的起不啊,保佑啊
回复
vivid84
2007年06月16日 14:26:34
19楼
住宅合用问题不大,必须经过化粪池;但是酒店或其他饮食业的不允许,因为其废水中含有大量的油脂,必须单独设立管并设置隔油池。
回复
xingtianwujian
2007年06月16日 21:14:30
20楼
应该是不允许的,前不久在北京的某一别墅就出现过这种情况,业主不收房,闹到了市中院。
回复
xck68
2007年06月16日 21:22:55
21楼

可以,但是要注意存水弯的设置.
回复

相关推荐