电机停止时,绿灯亮,但是表示运行的红灯也是微亮,在夜间尤其明显,有百分之八十的操作柱上都有这情况,请问应该如何消除啊,请大神指教!
电机停止时,绿灯亮,但是表示运行的红灯也是微亮,在夜间尤其明显,有百分之八十的操作柱上都有这情况,请问应该如何消除啊,请大神指教!
12楼
学习了
回复
13楼
接地肯定要做好,并且测测电阻吧。不行就换灯泡
回复
14楼
发光二极管的阻抗很小,电缆中芯线间的电容(漏电电阻)泄漏的一点电流就能发光,指示灯回路中增加电抗能减小泄漏电流,因为电缆中芯线间的电容作用和泄漏电阻一般在几百K,而发光二极管有2mA以上电流就能发光,正常通路时,发光二极管的电流设为I,电容器的容抗为1/314C,电压为220V,那么,流经发光二极管的电流:
I=220*314C,I/C=69080,如果电流I=2.5mA,则0.0025/69080=C C=0.036μf
如果2.5mA太小,设5mA,则C=0.072μf
是不是用0.1μf足够?
而且发光二极管怕流过直流,用电容隔离直流正好,串联这个电容器后,电缆芯线间的电阻就体现出来了,电流达不到发光的程度了。
回复
15楼
接法有问题,发光二极管指示灯发光起点电流大约2mA,感应电流没有那么大的。
回复
16楼
什么电机,电压等级等请告知,便于分析,最好有电路图。
回复
17楼
那应该怎样接呢?这种现象现在很多
回复
18楼
先要看你原来的接线图才好分析的,一般停止指示灯接在接触器的常闭触点后面,不要有别的环节。
回复
19楼
只有变化的电流才会产生感应电,串接电容是个比较好的解决方法,通过已知的电抗,选择合适电容,是阻抗为0,那样感应电很快就能放掉。并联电容会使阻抗无限大,电流来回震荡,延长衰减时间,使感应电更难消除
回复