电流烧毁和电压烧毁的区别
wwxxly
wwxxly Lv.2
2012年10月29日 09:28:13
来自于防雷减灾
只看楼主

请问电气设备被过电流烧毁和过电压烧毁现象上有什么区别吗?

请问电气设备被过电流烧毁和过电压烧毁现象上有什么区别吗?

DSC_0044.JPG


DSC_0046.JPG


DSC_0049.JPG


DSC_0053.JPG

免费打赏
wwxxly
2012年10月29日 09:40:04
2楼
10kV线路设备,帮吗看看是过电压造成的还是过电流造成的
回复
a252460685
2012年10月29日 10:45:03
3楼
大部分应该是过电流造成的,都烧成那个样子了。。。
回复
rige11
2012年10月30日 09:54:42
4楼
过电压一般是误操作或雷击是才会发生,
过电流比过电压时热熔的面积大。

个人意见,仅供参考
回复
sldhdlcj
2012年10月30日 10:37:33
5楼
我个人认为:过电压烧毁一般烧痕面小,有放电和痕迹,发展到发生时间短;过电流烧痕面非常明显,发展到发生的时间长,面积大。从上面照片上看过电流造成设备损坏的可能性大;但是也不排除存在过电压,在一定程度上,绝缘损坏放电过电压也会造成过流。
回复
shyboy68
2012年10月30日 10:56:11
6楼
过流烧毁是热烧毁,电压是击穿
回复
边军1001
2012年10月30日 10:57:02
7楼
我看绝缘损坏放电过电压也会造成过电流
回复
dylan3940
2012年10月30日 11:46:21
8楼
7#是正解。这问题没有严格的区分,大容量系统过电压击穿导致过电流,过电流截流导致过电压,都是故障。
回复
看看你是什么人
2012年10月30日 11:57:40
9楼
怎么都是标题党呢???
回复
xiao09xiao
2012年10月30日 13:06:23
10楼
Oh~天啊,如同身临现场~~
回复
ll19.07-
2012年10月30日 16:53:17
11楼
过压击穿发生放电,长时间的放电过程造成的烧熔现象。
回复