请问电气设备被过电流烧毁和过电压烧毁现象上有什么区别吗?
请问电气设备被过电流烧毁和过电压烧毁现象上有什么区别吗?
12楼
学习学习咯!
回复
13楼
第一幅图本人认为是长期接触不良发热造成的。
回复
14楼
从这设备来讲,支持这样的说 法。
13楼
回复
15楼
过电压和过电流是电流比正常过大,并不一定烧毁,既然烧毁了肯定是短路了。
回复
16楼
好东西 学习了 没说清楚哪些是电流烧毁 哪些是电压烧毁的
回复
17楼
相辅相成啊,因为过压绝缘损坏,造成介质击穿,形成电流通道一样会形成上面照片的现象,可以理解为过流的是将绝缘物质热熔化,过压是将绝缘物质击穿化。
回复
18楼
个人认为 过电压 过电流烧毁电气后果都是设备材质结构损坏 一般都是以热的形式表现出来 过电压一般在感抗元件 高压弧光产生 过电流就是直接以热的形式表现 面积大 大面积金属表面有变形
回复
19楼
支持 7楼说法
回复
20楼
过流烧毁是热烧毁,电压是击穿
回复
21楼
学习了!!!!!
回复