求图纸,请各位师傅看看电气要求,求救命..
cosoplay
cosoplay Lv.2
2012年10月29日 08:28:34
只看楼主

双电源,有母联柜。电气要求:正常时母线分段运行:一回路电源故障时,母联开关自动合闸。电源恢复时,手动恢复两路电源同时供电的方式。受总和母联三个开关只准同时合两个开关,电气联锁低压自投自复图纸由厂家提供。低压母联断路器设置自投装置装设"自投自复" "自投手复"和"自投停用"三种装态的位置选择开关;低压母联断路器自投装置应有一定的延时,继电器整定的时间为0-10s,当低压主进断路器因过载及短路故障分闸时,不允许自动关合母联断路器。低压母联开关加闭锁装置.

双电源,有母联柜。电气要求:

正常时母线分段运行:一回路电源故障时,母联开关自动合闸。看看给徒弟帮帮忙啊~~新手。。。要我弄这个,对了断路器选的是,ABB的E1B型1600A


谁有图纸的话给小弟传一份呗,QQ.190099454,邮箱 190099454@qq.com
免费打赏
lingxuct
2012年10月30日 19:40:21
12楼
29日8:28求援,30日15:35前帮忙是不是来不及了,楼主是不是被老板炒了?
我白帮了?????
回复
wboy8759
2012年10月30日 20:51:57
13楼
嘿嘿,楼主有意思。救人一命胜造七级浮屠喔。找正泰或德力西之类的买个现成的控制器就行了。
回复
lingxuct
2012年10月31日 08:30:42
14楼
如果楼主被老板炒了,邮箱还是你的吧?那也得给我回个话?!!!
回复
lingxuct
2012年10月31日 22:44:39
15楼
楼主不地道,二天了,图纸给他了,回音也没有!

好人难做。
回复
panrq
2012年11月01日 10:39:40
16楼
区管,可能拿你图忙着施工了,没空多谢你
回复
ambitous79
2012年11月06日 16:47:39
17楼
好人不好做
回复
jingqianyi
2012年11月06日 20:29:42
18楼
很容易,20年前我工程上已做了
回复
cosoplay
2017年11月16日 14:11:53
19楼
ccc___ 发表于 2012-10-30 14:35 帮朋友一把吧,只是手上多数是用综保的,我想他这样不可能用综保,好不容易找一套常规继电器接点的BZT,不过 …万分感谢老师,最近没上论坛,邮箱已清空,没看到,老师能否在重新发一下。学习学习
回复
lao___niu
2017年11月17日 08:13:39
20楼
不错不错,学习了,十分好
回复
采石人
2017年11月17日 09:35:53
21楼
cosoplay 发表于 2017-11-16 14:11 万分感谢老师,最近没上论坛,邮箱已清空,没看到,老师能否在重新发一下。学习学习我从未见过如此。。这不是12年的帖子吗?文件发过去就没回音了。。怎么现在又来要了。。
回复

相关推荐

APP内打开