双电源,有母联柜。电气要求:正常时母线分段运行:一回路电源故障时,母联开关自动合闸。电源恢复时,手动恢复两路电源同时供电的方式。受总和母联三个开关只准同时合两个开关,电气联锁低压自投自复图纸由厂家提供。低压母联断路器设置自投装置装设"自投自复" "自投手复"和"自投停用"三种装态的位置选择开关;低压母联断路器自投装置应有一定的延时,继电器整定的时间为0-10s,当低压主进断路器因过载及短路故障分闸时,不允许自动关合母联断路器。低压母联开关加闭锁装置.
正常时母线分段运行:一回路电源故障时,母联开关自动合闸。看看给徒弟帮帮忙啊~~新手。。。要我弄这个,对了断路器选的是,ABB的E1B型1600A
谁有图纸的话给小弟传一份呗,QQ.190099454,邮箱 190099454@qq.com