求图纸,请各位师傅看看电气要求,求救命..
cosoplay
cosoplay Lv.2
2012年10月29日 08:28:34
只看楼主

双电源,有母联柜。电气要求:正常时母线分段运行:一回路电源故障时,母联开关自动合闸。电源恢复时,手动恢复两路电源同时供电的方式。受总和母联三个开关只准同时合两个开关,电气联锁低压自投自复图纸由厂家提供。低压母联断路器设置自投装置装设"自投自复" "自投手复"和"自投停用"三种装态的位置选择开关;低压母联断路器自投装置应有一定的延时,继电器整定的时间为0-10s,当低压主进断路器因过载及短路故障分闸时,不允许自动关合母联断路器。低压母联开关加闭锁装置.

双电源,有母联柜。电气要求:

正常时母线分段运行:一回路电源故障时,母联开关自动合闸。看看给徒弟帮帮忙啊~~新手。。。要我弄这个,对了断路器选的是,ABB的E1B型1600A


谁有图纸的话给小弟传一份呗,QQ.190099454,邮箱 190099454@qq.com
免费打赏
lingxuct
2012年10月29日 08:45:29
2楼
“电气联锁低压自投自复图纸由厂家提供。”

楼主上这要什么“图”?你要的东西在厂家那里!
回复
cosoplay
2012年10月29日 08:57:22
3楼
大哥,我就是厂家
回复
cosoplay
2012年10月29日 09:07:05
4楼
没人帮忙啊~
回复
lingxuct
2012年10月29日 10:19:42
5楼

有意思,厂家要提供的图,厂家还不会画?!以前没做的也敢做(应该说是有第一次的),那也应该敢画那个图!

这个图是低压开关柜最常规的,而且一般整套柜子都会有的,不难的。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-10-29 10:22 编辑 ]
回复
wd0577
2012年10月29日 10:19:43
6楼

这么简单的逻辑自己不会想,怎么做的工程师,丢脸,3个时间继电器,12个中间继电器1个转换开关就可以解决问题了,嫌麻烦可以采用北京一家专门做低压自投自复自投手复,手动控制的微机,那微机太鸡巴贵了,要15000一个,而且连锁麻烦死了,
回复
tychsh
2012年10月29日 10:32:12
7楼
ABB的 E型和S型断路器如果要:总和母联三个开关只准同时合两个开关即为三锁俩钥匙形式,必须人为拿下钥匙插入予合闸断路器方可操作。按你说就得去掉锁了?失压连锁两台也罢励磁也罢不仅仅有10秒的延时这么简单,建议还是保留锁具人工操作的好!
回复
cosoplay
2012年10月30日 08:28:29
8楼
大哥,我又不是工程师,最近提拔的画图的,小公司,做成套的。。。要是有图纸的话给传一份,谢谢老师们了
回复
wd0577
2012年10月30日 11:09:39
9楼

不是工程师那调试做过没有?没有做过调试图纸怎么画?原理逻辑都不会那画什么图?本人做过西藏大酒店的2进线1母联1发电机全部自投自复的继电器控制,公司有规定图纸不允许外传,电脑被监控了,发图纸出去马上就有人找我喝茶,恕我爱莫能助!
回复
cosoplay
2012年10月30日 13:09:29
10楼
阿门~西藏很好
回复
lingxuct
2012年10月30日 14:35:47
11楼
帮朋友一把吧,只是手上多数是用综保的,我想他这样不可能用综保,好不容易找一套常规继电器接点的BZT,不过,要达到自投容易,我那套没有“自复”的,需要自复,请自己在原图上动点脑筋就可以。

已发到你邮箱: 190099454@qq.com上了。