[燃气]居民用气指标如何确定?
plf200
plf200 Lv.3
2007年06月13日 16:20:26
只看楼主

请问小区燃气管网设计中如何确定燃气用量,居民用气,以及常见商业设施用气指标如何选取。才开始学作燃气设计,不太懂哪来这些数据,规范上只有计算方法,要到当地燃气部门问吗?谢谢

请问小区燃气管网设计中如何确定燃气用量,居民用气,以及常见商业设施用气指标如何选取。才开始学作燃气设计,不太懂哪来这些数据,规范上只有计算方法,要到当地燃气部门问吗?谢谢
免费打赏
plf200
2007年06月13日 17:30:34
2楼
希望大家能帮帮忙,我看到有采用1.5m3/户.天的,高峰系数为3.5,不知怎么来的。
回复
plf200
2007年06月14日 15:06:45
3楼
没人知道吗?不愿赐教吗?
回复
plf200
2007年06月19日 10:14:11
4楼
看来没多少人懂燃气啊。
回复
xxaoc
2007年06月23日 09:47:56
5楼
居民用气最简单了

附录F 居民生活用燃具的同事工作系数K

附录F 居民生活用燃具的同事工作系数K

居民生活用燃具的同时工作系数k         附表F

同类型燃具数目N 燃气双眼灶 燃气双眼灶和快速热水器 同类型燃具数目N 燃气双眼灶 燃气双眼灶和快速热水器
1 1.00 1.00 40 0.39 0.18
2 1.00 0.56 50 0.38 0.178
3 0.85 0.44 60 0.37 0.176
4 0.75 0.38 70 0.36 0.174
5 0.68 0.35 80 0.35 0.172
6 0.64 0.31 90 0.345 0.171
7 0.60 0.29 100 0.34 0.17
8 0.58 0.27 200 0.31 0.16
9 0.56 0.26 300 0.30 0.15
10 0.54 0.25 400 0.29 0.14
15 0.48 0.22 500 0.28 0.138
20 0.45 0.21 700 0.26 0.134
25 0.43 0.20 1000 0.25 0.13
30 0.40 0.19 2000 0.24 0.12

  注:①表中“燃气双眼灶”是指一户居民装设一个双眼灶的同时工作系数;当每一户居民装设两个单眼灶时,也可参照本表计算。
    ②表中“燃气双眼灶和快速热水器”是指一户居民装设一个双眼灶和一个快速热水器的同时工作系数。