楼主现在有个项目,高压进线柜和低压发电机柜进线了电气联锁,现在用户提出当网电断电时,低压发电机需要能够自动投入运行,不需要人工手动去操作。按供电局规定,当投入自发电时,必须将进线柜断路器移开工作位置。。用户一定要实现无人化操作(外国老板,国外的概念和天朝不一样)。有没有高手可否指导一下具体该怎么做?
供电局设计的图纸就是这样的。。现在用户针对我们的设备想让我们进行改造。。我们首先得按供电局的套路啊
回复
14楼
供电局要求必须要拉到试验位置才能进行自发电
回复
15楼
关键是高压进线啊。他们消防这一块非常重视,自发电主要为的就是消防这一路出线。。按我们常理来说发生停电时发生火灾这样的概率几乎为0,老外一定要来个非常规的套路
回复
16楼
还真没有想过怎么使跳闸后的断路器自动退到实验位置,这不是电业局太保守了就是老外太神了。
回复
18楼
关键是供电局那一关
回复
19楼
“按供电局规定,当投入自发电时,必须将进线柜断路器移开工作位置”:我还没有见到有这个要求,一般断路器在工作位置到试验位置还是断开位置,国内是靠手动推进推出的,难道国外是断路器自动前进或后退:由断开位置------试验位置---工作位置?这个技术也太先进了啊,目前在国内还没有见到过!估计LZ理解错了GDJ领导的意思了,应该是“断路器在分闸状态”而不是“工作位置”.....
回复
20楼
这么简单的事弄个双电源自动切换不就行了,能够保证
发电机和市电不同时在线
回复
21楼
按照供电局的要求,你根本实现不了自动切换。开关自动移动是实现不了的。扯皮吧!!!
回复