楼主现在有个项目,高压进线柜和低压发电机柜进线了电气联锁,现在用户提出当网电断电时,低压发电机需要能够自动投入运行,不需要人工手动去操作。按供电局规定,当投入自发电时,必须将进线柜断路器移开工作位置。。用户一定要实现无人化操作(外国老板,国外的概念和天朝不一样)。有没有高手可否指导一下具体该怎么做?
直接入只双电源电柜!能自动切换市电和发电! `
[
本帖最后由 long0928 于 2012-10-29 00:29 编辑 ]
回复
3楼
“按供电局规定,当投入自发电时,必须将进线柜断路器移开工作位置”,“老外有钱”请高压开关柜厂家“配电动操作机构的断路器”,能自动移动高压断路器。
但是,只高压联锁是供电局为了他自己,实际应在低压进线断路器上装失压保护,防止发电机的低压返到变压器返送高压。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-10-29 08:17 编辑 ]
回复
5楼
LZ你们那得技术也太落后了吧,浙江基本上都实现自动启动,自动切换了。 用个ATS就可以实现该功能了。 ASCO,GE,施耐德都不错
回复
6楼
请问楼上,楼主的问题是“供电局规定,当投入自发电时,必须将进线柜断路器移开工作位置。”你的“ATS”还是没解决供电局的规定要求,你说怎么办?
回复
7楼
低压进线柜加一个双电源切换断路器 就行了,现在的很多发电机都可以自己识别市电有没有,没有自己启动。
回复
8楼
而且是高压进线。。哈哈。有意思
回复
9楼
双电源电柜!自动切换!
回复
10楼
首先你要领会供电公司的意图,他是要求在发电机投入运行时,高压开关在断开位置还是在断路器小车在柜外或试验位置,安照常规的要求应该是要求高压断路器在断开位置而不是将小车拉出柜外来防止发动机反送电至电网。
其次在发电机并入之前发出跳开高压断路器的输出点,在的允许条件中加入高压断路器的位置开点作为条件。就可以满足条件,现在一般的ATS系统都可以满足,用具有编程功能的保护装置也可以满足。
回复
11楼
供电局的要求是“在发电机启动前,先把高压断路器拉到试验位置”!
这点是很正常的事,要我是供电局的,也会这样要求。
回复
12楼
在低压进线柜处是装了欠压的。而且自发电柜和低压进线柜也做了电气闭锁的。但是当网电断开时,要启动自发电,必须移开高压进线柜工作位置。也就是说必须有人去操作高压柜才行。用户想要的是实现无人操作。
回复