如果在TN-S系统上装浪涌保护器,那呢配套的短路器是不也要装四极的???
如果在TN-S系统上装浪涌保护器,那呢配套的短路器是不也要装四极的???
2楼
必须四极
回复
3楼
我们这里审图的说过,在总开关前应该用三极,而在开关后用四极。但不知为什
么!也不知道是不是正确,没有看到过此方面的资料!
回复
4楼
按建筑标准设计研究院出的〈民用建筑工程电气施工图设计深度图样〉15页所表
示的:浪涌保护器装在总开关后面,但用的是3极开关呀!
回复
5楼
如果在TN-S系统上装浪涌保护器,那呢配套的短路器是不也要装四极的???
我也想知道?
回复
6楼
TN-S四极
TN-C三极
IT 三极
TT 四极
回复
7楼
是的。在PE、N线未分之前为3极,分开之后的10米以内可为3极或4极,再远就是4极了。
回复