求教风冷螺杆机
guangxi868
guangxi868 Lv.2
2007年06月13日 10:21:15
只看楼主

我公司现有的风冷螺杆机在27℃\相对湿度60%的环境工况下运行时,压缩机排气温度过高.但也做了压缩机冷却工作,压缩机排气温度还是降不下来(排气温度在97℃左右.应该怎么解决?请多多指教 谢谢了!

我公司现有的风冷螺杆机在27℃\相对湿度60%的环境工况下运行时,压缩机排气温度过高.但也做了压缩机冷却工作,压缩机排气温度还是降不下来(排气温度在97℃左右.应该怎么解决?请多多指教 谢谢了!
免费打赏
guangxi868
2007年06月16日 15:40:59
12楼
这我设计在系统已经添加了两个喷液装置,其中部和尾部各一个,是排气温度来开启的.请问诸位!干球27℃/湿度60%系统压力在什么范围内达到标准要求???
回复
nitsu
2007年06月16日 16:56:14
13楼
干球27℃/湿度60%的环境下,取8-15度的传热温差,应该在35-42度的冷凝温度,高压也就在13-15KG左右!