求教风冷螺杆机
guangxi868
guangxi868 Lv.2
2007年06月13日 10:21:15
只看楼主

我公司现有的风冷螺杆机在27℃\相对湿度60%的环境工况下运行时,压缩机排气温度过高.但也做了压缩机冷却工作,压缩机排气温度还是降不下来(排气温度在97℃左右.应该怎么解决?请多多指教 谢谢了!

我公司现有的风冷螺杆机在27℃\相对湿度60%的环境工况下运行时,压缩机排气温度过高.但也做了压缩机冷却工作,压缩机排气温度还是降不下来(排气温度在97℃左右.应该怎么解决?请多多指教 谢谢了!
免费打赏
guangxi868
2007年06月13日 10:27:43
2楼
怎么没有人参与呀
回复
guangxi868
2007年06月13日 10:31:27
3楼
还要求教诸位,冷媒在管束里的流速是怎么计算的 还请诸位多多指教
回复
guangxi868
2007年06月13日 11:43:04
4楼
换热面积是够的 .高压力在23Kg\底压在5Kg,RC-395H
回复
ruyilyf
2007年06月13日 12:43:17
5楼
环境温度怎么样??
回复
guangxi868
2007年06月14日 20:05:49
6楼
这些现象我都排除过了,就是找不到问题的所在。
回复
dsz111112
2007年06月14日 22:26:03
7楼
检查回气过热度
回复
zwtcxr
2007年06月15日 09:07:00
8楼
是R22吗,外加冷却正常吗,用的是尾部喷液,还是转子腔喷液。
回复
ruyilyf
2007年06月15日 14:54:09
9楼
希望有高手能够全面系统地分析,解决这个问题。
期待佳音。
回复
wlj990
2007年06月15日 20:43:48
10楼
g过热度大也会造成机器排气温度高的
回复
nitsu
2007年06月16日 14:04:26
11楼
是莱富康压缩机吧!
风冷冷水机组中,通常要设置外接喷液装置,请检查喷液程序设置是否合理?执行部件是否正常?
如果在环温干球27度,相对湿度60%的情况下,高压23KG是肯定不正常的!请检查冷却风量以及散热器表面是否灰尘太多?
另外就是系统有不凝性空气!
回复

相关推荐