那个能帮忙分析下原因
twtaunui
twtaunui Lv.2
2007年06月12日 20:56:07
来自于制冷技术
只看楼主

用螺杆机降温时,当温度在-2度时,当板换处在供液状态时,吸气压力为0.2MPa,当供液一停,吸气压力下降到0.12,过一分钟左右回升到0.17左右.这样降温效果很差,问这是什么原因?高压液氨先进入汽液分离器再供入氨分板换,蒸发后低压氨气回气到气液分离器,在由制冷机抽去.

用螺杆机降温时,当温度在-2度时,当板换处在供液状态时,吸气压力为0.2MPa,当供液一停,吸气压力下降到0.12,过一分钟左右回升到0.17左右.这样降温效果很差,问这是什么原因?
高压液氨先进入汽液分离器再供入氨分板换,蒸发后低压氨气回气到气液分离器,在由制冷机抽去.
免费打赏
zwtcxr
2007年06月13日 10:26:36
2楼
温度在-2度指的是出水温度吧。
压缩机吸气量不变,制冷剂蒸发量不变,停供液,这时液体的闪发气体没有了,压缩机为了适应汽量的减少,只好降低吸气压力了。蒸发温度降低后,制冷剂蒸发量增加,吸气压力就又上来了。我估计供液是采用UQK吧,换成danfoss的PMFL就好了。
随便说说。
回复
twtaunui
2007年06月13日 22:38:13
3楼
供液才用的是danfoss的PMFL,现在是停供液后吸气压力低,酒精水出水温度反而比供液时还高,
回复
guizhou.1976
2007年06月24日 12:37:22
4楼
有可能是高储的氨液少了,正好供液到供液自动停止时,供液管露出液面,高压气体进入气液分离罐,造成你介绍的现象。
回复
guizhou.1976
2007年06月24日 12:46:48
5楼
自动控制的供液阀应该是电磁阀吧。你可以在这个现象出现时手动关闭供液阀,观察酒精水的出水温度。应该有改善。《我是初入行,可能说的不对》
回复
jk323
2007年06月24日 22:16:11
6楼
会不会是板换内含油多造成换热不好,大量的液体进入板换无法蒸发造成换热不好。从板换底部的排油口排排油。吸气温度怎样?
回复