最近做一个项目,商铺楼,感觉头都大了,特来求教。。。
lee120611
lee120611 Lv.2
2012年10月27日 13:15:52
只看楼主

一层是商铺二~四层是杂物间和休息室布局如下:一层二~4层需要设置室内消火栓吗?我现在的考虑是在外墙设置消火栓。如果是室内要设置的话,感觉太多余了

一层是商铺
二~四层是杂物间和休息室
布局如下:
一层
1.jpg

二~4层
2.jpg

需要设置室内消火栓吗?

我现在的考虑是在外墙设置消火栓。如果是室内要设置的话,感觉太多余了

1.jpg


2.jpg

免费打赏
灬天蝎乄
2012年10月27日 23:48:05
2楼
是否没消火栓要看体积是否超1万
回复
jh0103
2012年10月29日 09:54:04
3楼
根据建筑设计防火规范第8.3.1条
回复
zhucong135
2012年10月30日 09:11:52
4楼

对的,根据GB50016-2006中8.3室内消火栓设置场就可以确定要不要设置消火栓。
回复
a_mmm_a
2012年10月30日 09:41:11
5楼
这个楼梯设置的很奇葩啊 每户四层 都是户内楼梯
回复
ljp493075679
2012年10月30日 10:19:44
6楼
如果建筑物体积小于1万,那是不是每个商铺内要设置消防卷盘,杂物间和休息室消防设施不用设置?
回复
bo04
2012年10月30日 14:38:41
7楼
这样的项目建筑消防也不过关啦!
回复
lu1999
2012年10月30日 15:43:02
8楼
楼主的意思是本工程确定需要设置室内消火栓的前提下,各层如何布置室内消火栓,对吗?这是个问题啊,我也在学习中,估计7楼说的对,这样的项目建筑消防也不过关啦
回复
longziren
2012年10月30日 20:55:39
9楼
如果不考虑建筑防火的问题(那个是建筑专业考虑的事情),达到需要做消火栓规模的话(建筑设计防火规范第8.3.1条),在需要做消火栓的前提下,仅在首层设消火栓如果不能满足二、三、四层两支水枪同时到位的时候,需要在二-四层的商铺里面设消火栓。我做过仅在首层设消火栓不能满足的,在二层每间商铺设2个消火栓(商住楼,仅一、二层为商业网点)。
回复
某日某月
2012年10月31日 10:38:10
10楼
这种商铺还是第一次见

[ 本帖最后由 xpzzj 于 2012-10-31 12:33 编辑 ]
回复
snwx
2012年10月31日 11:21:16
11楼