一层是商铺二~四层是杂物间和休息室布局如下:一层二~4层需要设置室内消火栓吗?我现在的考虑是在外墙设置消火栓。如果是室内要设置的话,感觉太多余了
一层是商铺
二~四层是杂物间和休息室
布局如下:
一层
二~4层
需要设置室内消火栓吗?
我现在的考虑是在外墙设置消火栓。如果是室内要设置的话,感觉太多余了
2楼
是否没消火栓要看体积是否超1万
回复
3楼
根据建筑设计防火规范第8.3.1条
回复
4楼
对的,根据GB50016-2006中8.3室内消火栓设置场就可以确定要不要设置消火栓。
回复
5楼
这个楼梯设置的很奇葩啊 每户四层 都是户内楼梯
回复
6楼
如果建筑物体积小于1万,那是不是每个商铺内要设置消防卷盘,杂物间和休息室消防设施不用设置?
回复
7楼
这样的项目建筑消防也不过关啦!
回复
8楼
楼主的意思是本工程确定需要设置室内消火栓的前提下,各层如何布置室内消火栓,对吗?这是个问题啊,我也在学习中,估计7楼说的对,这样的项目建筑消防也不过关啦
回复
9楼
如果不考虑建筑防火的问题(那个是建筑专业考虑的事情),达到需要做消火栓规模的话(建筑设计防火规范第8.3.1条),在需要做消火栓的前提下,仅在首层设消火栓如果不能满足二、三、四层两支水枪同时到位的时候,需要在二-四层的商铺里面设消火栓。我做过仅在首层设消火栓不能满足的,在二层每间商铺设2个消火栓(商住楼,仅一、二层为商业网点)。