求助一些电气施工现场中遇到的问题
atiyang
atiyang Lv.4
2007年06月12日 17:18:50
只看楼主

1、电机(比如:排烟风机、送风机、水泵等)、喷水池中的灯具、水泵是否需要接PE线?是否要加漏电保护?(规范里面有要求吗?2、一般的断路器、漏电开关、导线的带负荷运行时的温度是多少?(我们这有几个断路器,我摸其表面的都感觉很烫,不知是不是选小了)

1、电机(比如:排烟风机、送风机、水泵等)、喷水池中的灯具、水泵是否需要接PE线?是否要加漏电保护?(规范里面有要求吗?
2、一般的断路器、漏电开关、导线的带负荷运行时的温度是多少?(我们这有几个断路器,我摸其表面的都感觉很烫,不知是不是选小了)
免费打赏
爱开车的老何
2007年06月12日 20:16:27
2楼
1,规范有详细的规定,按水池类型做等电位,加装漏保。
2,不但是小了而且质量应当有问题。
回复
atiyang
2007年06月15日 09:36:35
4楼
2楼的能告诉是在哪本规范吗?
回复
wangyizhong1973
2007年06月15日 09:58:40
5楼
有标准图集,03D702-3
回复

相关推荐

APP内打开