一栋18层剪力墙结构,地震作用最大方向-43度(水平力与整体坐标夹角输的是0),那现在重新计算时这个角度该填多少,还有地震信息中斜交抗侧力方向附加地震数及其相应角度该怎么填。急求各位大大指教!
一栋18层剪力墙结构,地震作用最大方向-43度(水平力与整体坐标夹角输的是0),那现在重新计算时这个角度该填多少,还有地震信息中斜交抗侧力方向附加地震数及其相应角度该怎么填。
急求各位大大指教!
2楼
1,,,-43,,,,,
回复
3楼
管主意思是什么,?是否是水平力与整体坐标夹角输0,地震信息中斜交抗侧力方向附加地震数填1,,其相应角度填-43
回复
4楼
没有斜交抗侧力构件的话, 填 1,-43 即可进行包络设计。
回复
5楼
您的意思是水平力与整体夹角输入0,后面输入1.-43?
回复
6楼
对头
回复
7楼
最好调整下。成0.但有可能结构布置并不理想。
不过填43时,一设计时费劲,二计算时是不是可行?PK这垃圾软件。。。。。怀疑呗。
回复
8楼
这个角度为-43。可以看pkpm说明书
回复
9楼
回复
10楼
若风荷载不是控制工况,可以用附加地震数 1,-43 设计
若风控时,斜交角度需要填-43
回复
11楼
“地震信息中斜交抗侧力方向附加地震数填1,,其相应角度填-43度”是对的。
有些小高层房型本身天生不足,由于其质量、刚度和位置的原因,可造成最不利地震作用方向与结构两主轴交角倾斜较大;在这个方向的地震作用下,有可能构件内力达到最大或者结构变形达到最大,所以增加这组角度的地震作用进行包络设计。
如果地震最大作用方向不在15度范围内,都应该增加附加地震数设计。
回复