圈梁问题,求教!
结构小生
2012年10月26日 16:08:18
来自于砖混结构
只看楼主

如下图所示:1、C-5:2700mmX2000mm,窗底300mm高,层高3000mm,也就说窗顶上面有700mm的高度,过梁取300mm,然后圈梁取200,中间还剩200mm,200mm用来砌砖的话不合适吧?2、过梁300mm,上面圈梁取500mm,可以吗? 如果这样的话,过梁的力怎么取呢?3、圈梁可以兼做过梁用(加强配筋),是不是可以把圈梁直接做成700呢?考虑到8000mm的墙上有两个2700mm的大洞,而两个窗之间的距离很近,是不是可以把此处的圈梁直接做成700mm,当成主梁输入,不做次梁输入,然后pkpm计算配筋。画施工图的时候再按圈梁布置,但是按主梁的计算结果配筋,是否可行?

如下图所示:
1、C-5:2700mmX2000mm,窗底300mm高,层高3000mm,也就说窗顶上面有700mm的高度,过梁取300mm,然后圈梁取200,中间还剩200mm,200mm用来砌砖的话不合适吧?
2、过梁300mm,上面圈梁取500mm,可以吗? 如果这样的话,过梁的力怎么取呢?
3、圈梁可以兼做过梁用(加强配筋),是不是可以把圈梁直接做成700呢?
考虑到8000mm的墙上有两个2700mm的大洞,而两个窗之间的距离很近,是不是可以把此处的圈梁直接做成700mm,当成主梁输入,不做次梁输入,然后pkpm计算配筋。画施工图的时候再按圈梁布置,但是按主梁的计算结果配筋,是否可行?

这样的问题一般都怎么处理,求大神指点~
搜狗截图_2012-10-26_15-42-12.jpg

搜狗截图_2012-10-26_15-42-12.jpg

免费打赏
jjw5201314
2013年10月09日 16:47:08
12楼
我觉得应该设计成高点的圈梁,就是你的第三个方案
回复
z1030690024
2013年10月15日 09:09:48
13楼
本人新手,与楼主共同学习,受益匪浅!:)
回复
尽早入土为安
2013年10月21日 08:39:12
14楼
看不懂在说什么
回复
htw2881281
2013年10月21日 21:29:28
15楼
过梁上边砌几皮砖很正常 圈梁兼过梁倒也可以不过施工麻烦
回复

相关推荐

APP内打开