一个喷淋(防火分区)方面的问题,各位大师请进来指教
zhangyu.830121
2007年06月12日 00:23:07
只看楼主

湿式报警阀只控制800只喷头,或则上下喷头之间距离超过50米就要另设报警阀;那请问如果同层有2个或则3个防火分区的,是不是每一个防火分区都要用一个报警阀控制,还是按照规范中说的控制800只(或则不超过50米)来设.小弟看规范中说每个防火分区都要设水流指示器,不知道每个防火分区是不是都要设一个报警阀来控制,请各位大师指教.

湿式报警阀只控制800只喷头,或则上下喷头之间距离超过50米就要另设报警阀;那请问如果同层有2个或则3个防火分区的,是不是每一个防火分区都要用一个报警阀控制,还是按照规范中说的控制800只(或则不超过50米)来设.
小弟看规范中说每个防火分区都要设水流指示器,不知道每个防火分区是不是都要设一个报警阀来控制,请各位大师指教.
免费打赏
jjplj
2007年06月12日 08:41:20
2楼
理解正确,报警阀只管数量和压差决定,与防火分区无关
回复
zhangyu.830121
2007年06月13日 23:04:21
3楼
那么请问如果一层(同层)的面积大于4000平米,只要报警阀控制的喷头数没有超过800个,只设一个报警阀就可以了吗?
回复
jjplj
2007年06月14日 10:48:08
4楼
是的