forest23
forest23 Lv.2
2007年06月11日 21:32:49
只看楼主

一新建厂房,数月内,发生了5次配电柜内,铜排相间短路,其中3次都没有动配电柜内,自然拉弧短路,造成铜排烧毁,配电房跳闸停电事故,2次由于负载测意外短路,引起铜排烧毁,奇怪的是,每次铜排拉弧短路都是在总闸隔离开关下端,负载空气开关上端的连接铜排拉弧短路,负载短路时,空气开关也调闸,但是上端还是要拉弧短路,但是负载端没有短路,要发生空开上端拉弧短路,不知何原因,出事故也请教了配电箱厂家,铜排的间距也符合国家标准要求,在空开上端以前没有加绝缘隔板,发生拉弧短路,以为是灰尘多,潮湿引起,后专门请空开厂家加上绝缘隔板,可是不久,照样发生短路,在此,我施工这么多年,还没有碰到这样的问题,在此,请教各位同仁,大家跟出出注意,是什么原因造成如此结果,谢谢!见事故后的图片

一新建厂房,数月内,发生了5次配电柜内,铜排相间短路,其中3次都没有动配电柜内,自然拉弧短路,造成铜排烧毁,配电房跳闸停电事故,2次由于负载测意外短路,引起铜排烧毁,奇怪的是,每次铜排拉弧短路都是在总闸隔离开关下端,负载空气开关上端的连接铜排拉弧短路,负载短路时,空气开关也调闸,但是上端还是要拉弧短路,但是负载端没有短路,要发生空开上端拉弧短路,不知何原因,出事故也请教了配电箱厂家,铜排的间距也符合国家标准要求,在空开上端以前没有加绝缘隔板,发生拉弧短路,以为是灰尘多,潮湿引起,后专门请空开厂家加上绝缘隔板,可是不久,照样发生短路,在此,我施工这么多年,还没有碰到这样的问题,在此,请教各位同仁,大家跟出出注意,是什么原因造成如此结果,谢谢!见事故后的图片

1181568767396.JPG

免费打赏
zssbb
2007年12月12日 08:58:50
2楼
这种现象在我们单位也发生过!请高手帮忙解释一下~谢谢啦
回复
godbb
2007年12月14日 09:04:12
3楼
应该是铜排的问题,换成电缆的应该就行了,或换铜排的连接角度 原因应该是电磁的问题
回复
hn.zhj
2007年12月19日 12:37:08
4楼
空开配套不是有灭弧板
你怎么不插上呢
回复
qiqi19801209
2007年12月19日 13:31:46
5楼



仔细看了看,可能装了吧!

在出现短路电流时,如果分断不及时可能会引起上口的短路蔓延;
(此情况是元件问题,动作时间不对,或分断能力不对)

问题的关键是你总闸用的是隔离,不能从根本上判定是出线端短路还是进线下口短路!


让成套厂的人将进到空开内的铜排热塑吧;



回复
sydyzjl
2007年12月19日 16:19:38
6楼
第一次进线端短路后产品处理过没有,若没处理就直接加上隔弧板,有可能空开上端口胶木绝缘性能已下降。
回复
zssbb
2007年12月20日 09:46:07
7楼



帮忙详细解释下~
回复
gmxdqbj
2007年12月21日 14:48:41
8楼