联络配电柜的开关用几极(要求置顶)??
乒坛高手
2007年06月11日 18:39:01
只看楼主

一低压配电系统,由两台变压器供电,单母线分段,中间设低压联络。问题:1、联络柜两侧的进线柜及联络柜的开关各用几极? 2、联络柜两侧的零排、地排是相通还是在联络柜两侧断开?望高手解之!

一低压配电系统,由两台变压器供电,单母线分段,中间设低压联络。
问题:1、联络柜两侧的进线柜及联络柜的开关各用几极?
2、联络柜两侧的零排、地排是相通还是在联络柜两侧断开?
望高手解之!
免费打赏
dreamshenzhen
2007年06月11日 18:53:56
2楼
1.开关可适用3P的。
2.零排及地排相通,即采用5芯母线槽作为联络母线。
回复
yhb2313
2007年06月11日 20:13:19
3楼
联络柜断路器一定要用4P的,两侧的进线柜用3P或4P视具体情况选用,都可以。接地排可以相连。

回复
lhjun150212
2007年06月11日 20:39:25
4楼
联络开关不一定要用4级,详见王厚余编著低压电气装置的设计安装和检测第145页
回复
乒坛高手
2007年06月12日 09:21:23
5楼
楼上的能否陈述你们的理由?
回复
xzg5921
2009年07月26日 14:12:32
6楼
不能简单的说行与不行,那要看看两台变压器是不是同一种运行方式,如果都是同种运行方式的话,为什么不可以用3P开关呢,为什么两台变压器的N与PE不可以相通呢?
回复
鸭江绿水
2009年07月26日 14:32:21
7楼
我们这的联络开关都是三极的。零与PE线是连通的。
我认为不可以用四极的,一旦N线开关接触不良,或断开后果很严重。
回复
lzsir2000
2009年07月26日 22:48:39
8楼
如果是MCC和PC柜放在一起,两进一联络,那该怎么选?
回复

相关推荐