5芯电缆选择3+2还是4+1?
tongxin7695318
2007年06月11日 18:22:36
只看楼主

某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)

某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。

(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)

免费打赏
chenshikun1962
2007年12月28日 14:31:51
212楼
动力线路用3*70+2*35,照明线路用4*70+1*35电缆。
回复
hf992434
2007年12月28日 16:02:53
213楼

见王厚余《低压电气装置的设计安装和检验》
回复
guobu21
2007年12月28日 16:18:55
214楼
果设备中有太多的电脑等,N线还是选择70的吧,高次谐波会导致零线电流很大,我们这边的计算机中心机房就曾经因为这个原因导致电缆着火。
回复
一阵风
2008年03月27日 13:26:02
215楼
同意2#楼的说法,在现场经常回用到,目前,小区改造,军采用4芯电缆.
回复
wjhruyi
2008年03月27日 14:18:36
216楼
如果三相不平衡度不大的话3+2的就满足要求,不过13楼说的也应该考虑。还要看用在什么场所...
回复
elephantdl
2008年03月28日 20:42:36
217楼
学习了
回复
zjfengfei
2008年03月29日 00:29:41
218楼
三相设备用3+2
单相设备用4+1
回复
iamsisi
2008年07月28日 18:36:06
219楼
不错,学习了:0:) ::) :)
回复
爱芳的日子
2008年07月29日 00:43:48
220楼

不同意,在那一条国标中我好像见过相线的截面积超过10mm2时N线的截面积可以为相线的一半。
回复
wsj8758
2008年07月29日 07:32:27
221楼
深入了解负荷性质,再做判断;
如果是电动机等三相平衡负载,可以选用3+2;或者说3+1就够了。
如果有高次谐波,如电脑、可控硅等设备,至少4+1
如舞台灯光系统,功率大,运用可控硅智能调节。设计建议采用三相八线;
每相独立回路+1条中性线+PE线;至少中性线要求两倍的相线。
回复

相关推荐

APP内打开