作为一般家电设备都是一火一零保证其正常运行,当零线断时火线仍连接在设备上,此时设备对地电压应该还是220V啊,怎么会烧毁设备啊??请各位高手能深入解答,谢谢!(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
作为一般家电设备都是一火一零保证其正常运行,当零线断时火线仍连接在设备上,此时设备对地电压应该还是220V啊,怎么会烧毁设备啊??请各位高手能深入解答,谢谢!
(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
2楼
电源总零线断时会出现你在标题里提到的问题
回复
3楼
因供电部门供电是三相四线,当零线断后通过另一相串联成了一条回路 这时回路的电压就是380V那它当然要烧设备。
回复
4楼
零线断时只有一根火线连在设备上阿,怎么构成380回路的?不明白
回复
5楼
看一下图就明白了
回复
6楼
"为什么零线断了会烧毁电器?"此处所说的零线断了并不是指到终端用户的两条线(火与零)中的零线断了。而是指三相四线供电系统(各相接有220V单相负荷)中的零线。如果这个零线断了,情况就如3楼所说,负荷小的那相的电压要高出220V很多,足以烧毁电器 。
回复
7楼
非常感谢5楼的图纸,明白了
回复
8楼
还是5楼的图纸让人看了更直观,更好理解,学习了.
回复
9楼
看了这个哪个都知道了
回复
10楼
也许楼主理解的并不是5楼讲的(三相四线进线的零线断了),而是说的负荷设备端的零线断了,所以"为什么零线断了会烧毁电器?"此句话不严谨,顶6楼回答.
回复
11楼
是不是四极开关的零线容易出问题,所以才慎用四极开关的。呵呵
回复