冷凝器压力超高如何清洗
zwtcxr
zwtcxr Lv.2
2007年06月11日 16:58:01
来自于制冷技术
只看楼主

冷水机组使用有3、4年,去年冷凝压力就有点高,15bar。这几天天还不是太热,30度左右,冷凝压力就到了14.6bar。观察冷凝器进出水温差较小,怀疑冷凝器可能有些脏,想清洗。请教各位有经验的高手,自己动手如何清洗。专业公司也可以和我联系。zyly003325@sina.com。

2007年06月18日 20:19:31
12楼
化学清洗
回复
guizhou.1976
2007年06月19日 01:39:36
13楼
用一台酸泵,接在冷凝器进,出水端的压力表接口上。再加一个缓冲桶,用来稀释除垢剂。关闭冷却水的进出水阀。将除垢剂循环4小时后用水反复洗净就行。
回复
laorao
2007年06月19日 10:00:48
14楼
如果确定是冷凝器脏所产生的高压,一般是用较简单的方法拆开后端盖用通炮刷子刷刷就好了.
回复
ruyilyf
2007年06月20日 09:05:18
15楼
系统预膜:使用预膜剂在水中溶解氧、钙离子协助下在金属表面形成一层致密的保护膜。
防止系统的腐蚀和起到缓蚀作用。
如果单是用酸洗的话,会对系统的造成一定的损伤,一定要确定好酸的性质,添加药剂的量,好多药剂是要控制在ppm级的。
否则会对铜、碳钢、不锈钢等造成腐蚀。
回复
dian000
2007年06月20日 15:54:36
16楼
我感觉7楼比简单,并且效果好.
回复
su_ji_wei
2007年06月20日 22:13:03
17楼
化学清理。1杀菌剥泥2混合酸清理3预膜。碳钢管道应增加钝化处理
回复
guoqiang123
2007年06月21日 22:13:03
18楼
简单清洗是解决不了问题的,还要对翘片进行深度化学反应,酸性物质也是很重要的,对机组保护也是必不可少的.
回复
chiller_zhou
2007年06月22日 09:03:47
19楼
打开端盖,先看看冷凝器是否结垢严重,如机械清洗可以的话先洗,不行的话就化学清洗,然后在机械清洗
回复
wuzeng20
2007年06月26日 17:34:08
20楼
很高兴各位大师给我学习的机会,但不知道能否把具体清洗方法也告诉我呢
回复
long_ting1130
2007年06月28日 11:31:58
21楼
要是真的有钱还是化学清洗,机械清洗太危险了.
回复

相关推荐