冷水机组使用有3、4年,去年冷凝压力就有点高,15bar。这几天天还不是太热,30度左右,冷凝压力就到了14.6bar。观察冷凝器进出水温差较小,怀疑冷凝器可能有些脏,想清洗。请教各位有经验的高手,自己动手如何清洗。专业公司也可以和我联系。zyly003325@sina.com。
冷水机组使用有3、4年,去年冷凝压力就有点高,15bar。这几天天还不是太热,30度左右,冷凝压力就到了14.6bar。观察冷凝器进出水温差较小,怀疑冷凝器可能有些脏,想清洗。请教各位有经验的高手,自己动手如何清洗。专业公司也可以和我联系。zyly003325@sina.com。
22楼
这种事我刚刚处理过好几台机。我公司用的冷水机组是韩国进口的。冷凝器用的是卧式水冷式。才用了一年,冷凝压力就高达26公斤,水温降不下来,机组不停机。在冷凝器的进出水口分别加三通旁通,用泵最好是不锈钢泵头的那种不易腐蚀的泵加水槽,循环,水中加个五六瓶盐酸,同时在水泵的出水口旁通加压缩空气吹,一定要用气吹,隔一段时间就吹几分钟,气会随水流出来,注意控制气压。如此反复几个小时,肯定好。光用盐酸或专用清洗剂效果不行。对附着在冷凝器内壁的水垢没什么作用。
回复
23楼
都用7楼的方法比较实用
回复
24楼
对于冷却水系统,做好水处理在制冷系统中至关重要.
而目前的水处理市场鱼龙混杂.再加上厂家的工作态度影响对水处理的结果.
所以,要做好冷却水的问题,首先需要找准药剂的供应商.再就是需要提供优质的服务.慢慢地自己也就对系统掌握了,来控制水的各项指标,以达到阻垢,防垢,杀菌,灭藻.同时,控制好系统粘泥对换热效果的影响.
目前,我所用的7台制冷机,连续运行了3年了(工业冷冻),从来没有出现过因为水的原因,冷凝器的原因造成的故障.
所以,重视水的问题,至关重要.
回复
25楼
用三四年的话,首先要知道机组保养情况和水质如何?
简单的物理清洗是可以解决一些问题的,
但如果结垢太深,就要先加一些药剂泡一泡除垢并配合7楼做法就可以了
回复
26楼
水冷机高压15BAR不算高,可以不考虑清洗,建议再仔细判断高压高的原因
回复
27楼
才用了三,四年,就出現這樣的問題了,說明對於冷卻水的處理不夠,要對冷卻水進一步檢驗,是否合格,不合格的就要加以處理,自己不懂的就請專業水處理公司來處理。水的流速正常與否?如果肯定在冷凝器了,就只能清洗處理了,無論是機械的還是化學的清楚,都要注意,別把管子給弄破了,否則後果就嚴重了。再次強調的是,對冷卻水的處理是至關重要的,不容忽視的,它直接影響到冷凝器的使用效果跟使用壽命。
回复
28楼
15bar 不需清理吧?是134A的嘛?28太高了。估计业主是多年没有理会,不知浪费了多少国人的电能。。
回复
29楼
受教很多,想问一下有没有相关专业的水处理的公司?能够做污垢处理。
谢谢。
回复
30楼
专业生产高效节能制冷设备(环保产品):
自有专利技术,体积小,效率高,节水电,防结垢,比传统壳管式冷却器节水95%、节电50%-60%、节地60%。电邮
Q52891@163.COM.CN
秦
回复
31楼
我这有清洗剂清洗,可以整个系统清洗或单独清洗冷凝器。还有一些中央空调水处理药剂。
有需要的话可以联系QQ:215635403
回复