我们现在这里的厂房三层高,设计使用排水管道为hdpe管道,一般采用的是upvc排水管道,还有的是使用螺旋消音管道,请问大家在工程中,这三种管道哪一种使用比较多,优缺点比较
我们现在这里的厂房三层高,设计使用排水管道为hdpe管道,一般采用的是upvc排水管道,还有的是使用螺旋消音管道,请问大家在工程中,这三种管道哪一种使用比较多,优缺点比较
2楼
雨水用螺旋消音干什么?直接upvc就行了,与排时,管道内都充满的,消音管没作用的。我在室外用过hdpe,不清楚怎么样
回复
3楼
是不是不能使用螺旋消音管道?
使用螺旋消音管道会不会提高排水速度
回复
4楼
直接upvc就行了,我们院都这样做的.
回复
5楼
三层高的厂房采用PVC-U的雨水管道.。给你们做设计的完全是个外行,hdpe管道是用在室外埋地排水的。不是用来排放雨水的。什么样的管材用于什么样的地方,那个设计的都没搞清楚。还好,没有PP-R来做雨水排水!
回复
6楼
只三层高用UPVC就行了,用HDPE.螺旋管是浪费.
回复