给水方式为地下室设水池经水泵加压至屋顶高位水箱,在由高位水箱向建筑屋内供水
qizishao
qizishao Lv.3
2012年10月25日 22:19:41
只看楼主

给水方式为地下室设水池经水泵加压至屋顶高位水箱,在由高位水箱向建筑屋内供水,请问高位水箱的有效容积和地下室水池的体积怎么计算出来的?还有水泵的设计流量怎么确定?地下室水池的进水管设计流量怎么确定?

给水方式为地下室设水池经水泵加压至屋顶高位水箱,在由高位水箱向建筑屋内供水,请问高位水箱的有效容积和地下室水池的体积怎么计算出来的?还有水泵的设计流量怎么确定?地下室水池的进水管设计流量怎么确定?
免费打赏
sybxbjb
2012年10月26日 08:24:38
2楼
高位水箱的容积大小是为了满足用水高峰最大流量,与地下蓄水池没有关系,水泵流量设计要根据屋顶水箱的容积,看看最少需要多少时间的泵水把屋顶水箱灌满.
回复

相关推荐

APP内打开