地下室外墙计算讨论
ejysolitude
2007年06月11日 12:32:00
只看楼主

一直以来,关于地下室外墙的计算都没有好的工具,PKPM等各大结构软件对此部分的阐述也都很模糊,没有详细的计算书输出,所以在施工图审查尤其是高层结构审查时都要特别强调地下室计算书。各大设计院都有自己的计算工具或小程序,但是都不能通用,每次都要重新计算及编写计算书,很不方便。本论坛中虽然有北京中铁工建筑工程设计院深圳分院的单层及三层地下室侧墙计算程序,但是此程序存在很大的问题(稍后有详细说明),而且作者对计算书做了手脚导致无法输出(拷贝到word后变成乱码),所以现在的状态依然是每次手算,如果需要则手编计算书。本人发起此贴主要是欢迎大家讨论自己对地下室外墙计算的心得,有好的经验交流一下,大家共同进步,以下是本人认为必须考虑的问题:

多层地下室外墙通常按多跨连续梁计算,属于多次超静定问题,计算不是太复杂,但是各层楼面处往往视为连续梁的链杆铰支座,不参加弯矩分配,但是在计算混凝土现浇楼板时对于混凝土墙认为是刚支座,承担了楼板的弯矩,反过来计算墙时又不考虑该弯矩,同时墙也不向板传递弯矩,这样是否合理?
2、计算中的问题。因为荷载是三角形分布,而且涉及到地下水位处斜率的变化,对于大多数结构设计者来说应该是较困难的。上述外墙计算小程序中的主要错误就是固端弯矩的计算不对,三角形荷载引起的每跨两端的固端弯矩显然是不同的,而该程序每跨计算一个弯矩两端用。另外该程序还有单位错误、不能显示10的指数等问题。所以要把具体的结果算出来还是很麻烦的,不知大家有什么简便方法?
算出弯矩后计算配筋当然不是什么难题,不用再说。如果大家能有什么快速方便的方法既可以计算出正确的结果又能出具详细计算书,欢迎提供出来,让广大结构人能够少做点苦力活!
免费打赏
suifeng666_2
2007年06月13日 20:32:46
2楼
为什么没有高手回帖啊?
我也特期盼有哪位高人能指点一下这个问题!
回复
lu7394
2008年09月12日 10:17:14
3楼
为什么没有高手回帖啊?
我也特期盼有哪位高人能指点一下这个问题!
回复
huangtaowy
2008年09月19日 16:57:47
4楼
高人快出来指点一下这个问题!!!
回复
kongdefang
2009年05月24日 15:42:59
5楼
有的软件解决了这个问题,只是没有大家公认的一款
对于现在越来越多的地下室结构设计确实需要这款好软件
回复
zdtcdsg
2009年08月21日 23:04:44
6楼
有的软件解决了这个问题,只是没有大家公认的一款
对于现在越来越多的地下室结构设计确实需要这款好软件
回复
benjia002
2009年10月10日 15:18:03
7楼
高人快出来指点一下这个问题!!!
回复
bigmastiff
2009年11月01日 08:03:26
8楼
地下室外墙的计算其实非常简单,本人一般用MIDAS,SAP2000计算外墙可以模拟各种复杂荷载情况。
回复
zzc83
2009年11月01日 13:00:04
9楼
用各种软件计算出支座处弯矩,标准值 和设计值,再自己算一下配筋
支座条件考虑下端固接 楼板处简支。

[ 本帖最后由 zzc83 于 2009-11-1 13:05 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开