10层的宿舍,柱距3.9m.跨度8.4m框梁的配筋是不是太少了是不是因为有个电梯井的原因求大虾帮忙看看
10层的宿舍,柱距3.9m.跨度8.4m
框梁的配筋是不是太少了
是不是因为有个电梯井的原因
求大虾帮忙看看
12楼
工程若是在抗震区,这样的结构布置很不合理
回复
13楼
梁配筋偏小,结构体系不合理!仅在楼电梯间设置剪力墙,设计概念错误!
你可参考这个帖子:http://co.163.com/forum/content/401_481529_1.htm.
回复
14楼
手算校核一下就行了
回复
15楼
计算应该很正常,墙集中了大部分的地震力和水平力,不过墙靠一层,估计扭转比较厉害,把计算书发上来,看下!
这样的建筑物,10层,做成纯框架,是不是比较理想点!
回复
16楼
我有个6.2米跨的,柱距6.8米,主梁底筋配筋也是9.0左右,业主还说多了呢!
回复
17楼
LZ计算时选的是框架还时框剪?就布中间一点墙是为了什么?抗震?还是做纯框架时某些要求超限?
回复
18楼
选框剪啊
我是新手啊
别人定下的结构,让我来算的
回复
19楼
如果是6、7度区就正常。心里不要慌。柱筋看部清,不好说,但梁决没问题。
回复
20楼
柱距太小了也不经济吧.
看平面布置,我想柱距如果改成7.8m也应该够.
回复
21楼
本来是7.8m的
后来甲方要3.9m
回复