多层民用建筑室内消防用水量!
maokaiyu
maokaiyu Lv.9
2004年09月18日 20:09:58
只看楼主

在多层民用建筑消防设计中.如:一个12000立方米的教学楼,建筑高度为18m.室外市政水压为0.28Mpa,室外市政管网DN150.在进行室内消防设计时,请问:1.是不是室外引入管DN100+室内环网DN100+十分钟屋面水箱(9吨)(其中水箱的设置高度出水管标高为18.6m)的消防模式?2.按规范,此多层建筑需要在屋面水箱设置稳压设备吗?(一般多层建筑看不到稳压设备,你们做法需要加吗?)3.如果这样做的话,室内消防用水量成了9立方米+室外市政给水了.如何保证室内

在多层民用建筑消防设计中.如:一个12000立方米的教学楼,建筑高度为
18m.室外市政水压为0.28Mpa,室外市政管网DN150.在进行室内消防设计
时,请问:1.是不是室外引入管DN100+室内环网DN100+十分钟屋面水箱(9吨)(其中水箱的设置高度出水管标高为18.6m)的消防模式?2.按规范,此多层建筑需要
在屋面水箱设置稳压设备吗?(一般多层建筑看不到稳压设备,你们做法需要加吗?)3.如果这样做的话,室内消防用水量成了9立方米+室外市政给水了.如何保证室内
2小时灭火?室外2小时消防用水量呢?是不是此建筑只考虑10分钟室内用水,此后
的消防用水实际上是室外消火栓(2个)给水?也就是说:此建筑只考虑了10分钟室内
消防用水量?与室外消防2小时矛盾?困惑中,希望各位前辈指教,谢谢!
免费打赏
wp1201
2004年09月16日 17:03:05
2楼
你这样的系统没错啊,只是你有个误区:
防火规范中没有对室内,室外灭火时间作2小时的要求啊,有的只是对消防
水池作了几小的火灾延续时间要求!按规范要求你只要做一个10分钟的室内
消防用水,与室外消火栓就可以的,些时室外消防应市政直接供给的,如果
是用消防水池,则应考虑2小时的室内外消防用水量了!
回复
maokaiyu
2004年09月17日 09:12:58
3楼
各位前辈,送分也没有人回答呀?
我确实是不理解规范的解释,请求帮忙呀!
非常感谢你们的解答!
一定送分!
回复