配电房出线断路器为1600A,出线到车间配电柜,采用每相2条YJV1*300的电缆供电,线路全长200米。一天,车间负荷较大,发现电缆温度高,用钳形电流表测量发现每相电流都比较平衡,为1000A,但是A相的两条电缆电流不平均,A1为650A,A2为350A,其它两相也同样不平均。电缆线为同一型号,同一厂家,同一盘。检查接线端子,没有异常。请问:是什么原因导致同一相的两条电缆负载的电流相差这么大?怎样解决?
