2条电缆并联,电流相差太大怎么办?
sbudng_06
sbudng_06 Lv.6
2007年06月11日 10:26:54
只看楼主

配电房出线断路器为1600A,出线到车间配电柜,采用每相2条YJV1*300的电缆供电,线路全长200米。一天,车间负荷较大,发现电缆温度高,用钳形电流表测量发现每相电流都比较平衡,为1000A,但是A相的两条电缆电流不平均,A1为650A,A2为350A,其它两相也同样不平均。电缆线为同一型号,同一厂家,同一盘。检查接线端子,没有异常。请问:是什么原因导致同一相的两条电缆负载的电流相差这么大?怎样解决?

2007年06月11日 15:39:03
2楼
请问:两条电缆的长度上样吗?
回复
xuan2281
2007年06月11日 21:53:48
3楼
如果连长度都一样的话就查下线耳接触面是否被氧化,有可能导致总电阻不一样的地方都要查
回复
sbudng_06
2007年06月12日 12:51:37
4楼
长度一样,跟电缆排列有没有关系呢?
回复
liq188
2007年06月12日 21:34:52
5楼
用双臂电桥检测导线的直流电阻,看相差多少?

线路全长200米,很少见,期待结果
回复
zjs591mm
2007年07月11日 09:53:57
6楼
期待结果
回复
sbudng_06
2008年04月11日 19:25:30
7楼
初步的解决办法是,电缆中间段安装并线夹.
回复
laoli884
2008年04月12日 13:20:57
8楼
与电缆排列有很大关系!建议沿线进行多次电缆换位,即可解决。
回复
sbudng_06
2008年04月12日 17:27:29
9楼


有道理,较大的电流会产生较大的磁场,电缆之间存在互感现象,会影响各电缆中的电流.
回复